我想请教大师们:1。 人防中增压管的作用?2。 人防中测压管的具体作用
我想请教大师们:
1。 人防中增压管的作用?
2。 人防中测压管的具体作用
2楼
楼主的增压管指什么?
测压管是规范规定要有的,一般安装在口部值班室或通风机房。滤毒通风要求人防要有30~40Pa的正压,我认为测压管是用来检测这个压力的。
回复
3楼
谢谢热心的斑竹,我们因为有你而安心,因为你的博学多才,因为你的无私!
转入正题:
1。 增压管是设于清洁式通风管与风机出口之间的一Dg15镀锌钢管,中间加有截止阀。
2。 I See。
另外,生活热水可以用无缝钢管吗?(即洗漱用水)
回复
4楼
谢谢热心的斑竹,我们因为有你而安心,因为你的博学多才,因为你的无私!
转入正题:
1。 增压管是设于清洁式通风管与风机出口之间的一Dg15镀锌钢管,中间加有截止阀。
2。 I See。
另外,生活热水可以用无缝钢管吗?(即洗漱用水)
回复
5楼
楼上的言重了,我也资历有限,在为的大家服务的同时,向各位学到的更多。希望我们多多交流,共同提高。
关于楼主提到的增压管。我曾经做过一个6级二等人员防空地下室设计,没有考虑设置增压管,不过审图是通过了。我在规范和资料上也没有发现关于设置增压管的规定和介绍,在此请高手不吝赐教。
生活热水用的管材,我认为不可以采用无缝钢管,按《建筑给水排水设计规范》第5.6.2条规定,“热水管道应选用耐腐蚀的管材”,规定可选用的管材:“薄壁铜管、薄壁不锈钢管、塑料热水管、塑料和金属复合热水管等”。
回复
6楼
增压管是平衡染毒区与清洁区两侧两个密闭阀之间管段在意外渗漏时可能导致的负压进气(有可能是染毒气体)。
回复
7楼
这样看来,生活热水室外管是不能直埋了?那能否用镀锌管直埋呢?
回复
8楼
6楼的说法有道理,我还是有一点疑惑:“人防地下室设计规范”GB50039-94,第5.2.1条的 a)图示增压管位置是在清洁通风管段的两个密闭阀之间的,是否合适?
按ferry解释的“增压管是平衡染毒区与清洁区两侧两个密闭阀之间管段在意外渗漏时可能导致的负压进气(有可能是染毒气体)”,只有在滤毒通风的情况下才有可能出现这种情况,我认为增压管应该加在过滤吸收器与清洁区密闭阀之间的管段上。
回复
9楼
diwyg:有水平!你真正琢磨这个问题了。的确,如你所说。对此我曾问过解放军理工大学的郭海林教授,他的解释是:滤毒通风状态下只能保证空气最低限度的清洁,这里面的影响因素不仅仅是管道漏风,如滤毒器的效率等等,因此漏风问题已退居次要。而在清洁通风状态下应尽最大可能保证空气的清洁度。至于清洁通风时染毒空气从何而来,其主要是考虑状态转换后的毒气残留。
回复
10楼
ferry才是高手!多谢的你解释。
回复
11楼
看上面的分析,意思是增压管是在清洁通风的时候起作用,不知道是否这样理解。可看《防空地下室通风设计》FK01-02,清洁通风的时候增压管的球阀是关闭的。有点不明白,还请指教。
土土工:个人见解,增压管有一段位置是设置在,清洁通风的管段上,而当需要进行滤毒通风是,清洁通风管段内如果阀门不严密也会进入毒气,增压管的作用就是使在需要滤毒时清洁区的管段压力大于染毒区,使毒气不能通过清洁通风管段进入清洁区。
回复