烟感和梁
sunlover1949
2007年09月12日 14:43:12
来自于防雷减灾
只看楼主

火灾自动报警系统设计规范8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。如果厂房全部吊顶的情况下,是否还要考虑梁的影响呢?

火灾自动报警系统设计规范8.1.5.3 当梁突出顶棚的高度超过600mm时,被梁隔断的每个梁间区域至少应设置一只探测器。如果厂房全部吊顶的情况下,是否还要考虑梁的影响呢?
免费打赏
yangsc_ren
2007年09月12日 16:53:16
2楼
不行,梁对烟的漫延有阻碍作用,会延误火灾报警
回复
sunlover1949
2007年09月12日 17:06:59
3楼

那就是说这条规范和烟感安装高度无关 只和结构梁高度有关了?那如果厂房吊顶的话还需要考虑梁的问题么?
还有就是这条8.1.11 当屋顶有热屏障时,感烟探测器下表面至顶棚或屋顶的距离,应符合表8.1.11的规定。什么是热屏障啊?
回复
sunlover1949
2007年09月13日 14:12:45
4楼
..........................................顶起来
回复
roccyp@co163
2007年09月13日 14:33:49
5楼
如果全部吊顶,那就不用考虑梁的影响了,但是你要考虑吊顶内的探测器布置!
回复
sunlover1949
2007年09月13日 14:42:42
6楼


但是你要考虑吊顶内的探测器布置 吊顶内不属于工作空间把,要防也就是防电气火灾,探测器应该怎么布置呢?
回复
wyhao123
2007年09月13日 14:48:58
7楼
可以不考虑梁的影响,但吊顶内如果净高大于0.8m且有可燃物的话,应在吊顶内设探测器。参见《建筑设计防火规范》11.4.1 .11
回复
sunlover1949
2007年09月13日 14:53:24
8楼

谢谢,看到了。
回复

相关推荐

APP内打开