800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?现被要求用3条240的。大家认为如何?
800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?
现被要求用3条240的。大家认为如何?
2楼
需要根据上级开关电流、灵敏度、电压降等等确定。
回复
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-24 07:21 需要根据上级开关电流、灵敏度、电压降等等确定。谢谢回答。不作短路和压降校验,只按电缆最大长期通流量来选,该如何定?
回复
4楼
可以看一下:工业与民用建筑设计手册。
回复
5楼
两条300mm2的。
回复
7楼
路过看一下,最近也在研究电缆选型的问题:P
回复
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-26 16:33 编辑
粗估:50米以内二根185的;100米以内二根240的,150米以内三根120的,200米以内三根185的,250米以内三根240的!
回复
9楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
10楼
lingxuct 发表于 2013-7-24 17:09 粗估:50米以内二根185的;100米以内二根240的,150米以内三根120的,200米以内三奶185的,250米以内三根24 …同意但是不应该有三奶:$
回复
11楼
建议不做 240以上的电缆因为属于异性电缆 材料和施工成本都大
回复
12楼
为何不用封闭式母线槽?