800A电流,交联电缆,规格如何定?
fitman
fitman Lv.15
2013年07月23日 22:56:29
只看楼主

800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?现被要求用3条240的。大家认为如何?

800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?
现被要求用3条240的。大家认为如何?
免费打赏
云飘飘
2013年07月24日 07:21:11
2楼
需要根据上级开关电流、灵敏度、电压降等等确定。
回复
fitman
2013年07月24日 09:52:34
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-24 07:21 需要根据上级开关电流、灵敏度、电压降等等确定。谢谢回答。不作短路和压降校验,只按电缆最大长期通流量来选,该如何定?
回复
云飘飘
2013年07月24日 10:18:41
4楼
可以看一下:工业与民用建筑设计手册。
回复
zsphn6666
2013年07月24日 11:24:40
5楼
两条300mm2的。
回复
ray卢
2013年07月24日 14:27:35
7楼
路过看一下,最近也在研究电缆选型的问题:P
回复
lingxuct
2013年07月24日 17:09:19
8楼
本帖最后由 lingxuct 于 2013-7-26 16:33 编辑

粗估:50米以内二根185的;100米以内二根240的,150米以内三根120的,200米以内三根185的,250米以内三根240的!
回复
wangluu
2013年07月25日 10:14:06
9楼
:):):):):):):):):):):):)
回复
guo250043840
2013年07月25日 10:59:40
10楼
lingxuct 发表于 2013-7-24 17:09 粗估:50米以内二根185的;100米以内二根240的,150米以内三根120的,200米以内三奶185的,250米以内三根24 …同意但是不应该有三奶:$
回复
guo250043840
2013年07月25日 11:00:22
11楼
建议不做 240以上的电缆因为属于异性电缆 材料和施工成本都大
回复
ocean7758991
2013年07月25日 11:13:44
12楼
为何不用封闭式母线槽?