800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?现被要求用3条240的。大家认为如何?
800A电流,金属带散热孔桥架明敷,同槽内还有3条35方的小缆,环温35。用交联电缆,请问规格如何定?
现被要求用3条240的。大家认为如何?
13楼
我认为电缆成本太高,你240的头子怎么做,不方便还是用用封闭式母线槽,又安全又好!:)
回复
14楼
按上级开关的整定电流确定,并考虑环境温度和多个并列敷设的影响校正系数
回复
15楼
guo250043840 发表于 2013-7-25 10:59 同意但是不应该有三奶此三奶非彼“三奶”,五笔输入法,少按了一个S。
回复
16楼
先顶再下!谢谢了
回复
17楼
sjg9876 发表于 2013-7-25 11:20 我认为电缆成本太高,你240的头子怎么做,不方便还是用用封闭式母线槽,又安全又好!做母线槽是要根据实际情况定的,比如竖井里采用母线槽,从变电所低压柜到母线槽这一段还是适合利用电缆连接,既然是800A大容量,采用三组240mm2的电缆也是合适的,当然还要看主断路器的整定值是多少
回复
18楼
如果用电缆,我就配三根240的。
回复
19楼
guo250043840 发表于 2013-7-25 10:59 同意但是不应该有三奶双手赞成:)
回复
20楼
路过看看 学习学习
回复
21楼
铜240*3+1*120两根并联。
回复
22楼
240铝芯 两根