5P空调机组(外机)能用在-18度库吗?
alendong2013
2013年07月23日 21:34:16
来自于制冷技术
只看楼主

zr61kc-TPD-522

zr61kc-TPD-522
免费打赏
alendong2013
2013年07月23日 21:42:18
2楼
求高手指导
回复
余古月
2013年07月24日 09:45:26
3楼
常规的空调机组肯定不行的,常规的空调冷媒蒸发温度1~7℃,你现在要低于-18℃
回复
alendong2013
2013年07月24日 17:59:45
4楼
系统接好温度能降-12度,就是高压很高19-20Kg什么原因(低压在1.3)?
回复
alendong2013
2013年07月24日 18:02:10
5楼
感谢师傅指导
回复
wl871185276
2013年07月24日 22:15:13
6楼
压缩机容易出问题
回复
alendong2013
2013年07月25日 14:14:31
7楼
wl871185276 发表于 2013-7-24 22:15 压缩机容易出问题谢谢,能告知一下吗压缩机主要出些什么问题?
回复
wjs471574050
2013年08月03日 21:07:30
8楼
油的型号系统配置都不一样
回复
zhangqihongzgy
2013年08月04日 18:28:58
9楼
真心学习~~
回复
xiaoman99
2013年08月10日 12:35:06
10楼
顶,,——,——,—,——,——,—,——,—,——,———
回复
tujianquan_129037
2013年08月11日 18:41:40
11楼
压缩机温度工况差异很大,做不到-18度!