屋面反梁的问题。
等闲变却故人心
2013年07月23日 18:24:42
只看楼主

现阶段一栋28层的高层,屋面钢筋开始绑扎了,有一道反梁,梁截面尺寸是200*400,面筋和底筋都是2跟14的,反梁比屋面板高0.28m,反梁的梁底和屋面板底一样平齐。现在问题是,这个屋面反梁的面筋和底筋如何锚固到屋面框架梁中。反梁两端头是WKL。反梁的锚固长度是多少?此反梁的箍筋是否需要全加密,因为我看到有些帖子说反梁所受的力主要是剪力。

wangxiaopeng3620
2013年07月23日 20:27:59
2楼
这个我也帮你定下 ~!嘻嘻
回复
等闲变却故人心
2013年07月23日 23:26:35
3楼
快点,都快沉了。
回复
无间道
2013年07月24日 05:36:04
4楼
如果是次梁的话,就按照简支处理就可以了。
回复
等闲变却故人心
2013年07月24日 10:38:24
5楼
无间道 发表于 2013-7-24 05:36 如果是次梁的话,就按照简支处理就可以了。是主梁,不是次梁。这根梁箍筋需要全加密吗?
回复
wuweihejian
2013年07月24日 10:52:43
6楼
kiss18771359938 发表于 2013-7-24 10:38 是主梁,不是次梁。这根梁箍筋需要全加密吗?你都说反梁两端头是WKL,那怎么会是主梁???
回复
等闲变却故人心
2013年07月24日 20:01:04
7楼
wuweihejian 发表于 2013-7-24 10:52 你都说反梁两端头是WKL,那怎么会是主梁???看了一下图纸,是L,不是主梁。还有个问题,我以前在中华钢结构论坛上面看过一篇关于‘反梁’的帖子,里面有个观点是反梁主要考虑的是剪力,所以反梁最好是采用全加密措施。请问,这种观点对吗?
回复
jaksong
2013年07月24日 23:28:13
8楼
真是好东西,学习啦,谢谢
回复
wuweihejian
2013年07月25日 10:24:16
9楼
kiss18771359938 发表于 2013-7-24 20:01 看了一下图纸,是L,不是主梁。还有个问题,我以前在中华钢结构论坛上面看过一篇关于‘反梁’的帖子,里面 …次梁是反梁,如果顶标高高于主梁的话,需要在搭接处满足构造的要求,受力与正常的次梁没有区别。你说的反梁主要考虑剪力的问题,应该是说当主梁做成反梁的时候,次梁底标高低于主梁的时候,需要在搭接处加设U形筋和箍筋,以满足次梁的集中力。我能力有限,不要盲目听信我说的,有错误的地方,还望你能指出来。PS:做结构设计,脑子一定要清楚。
回复
等闲变却故人心
2013年07月26日 10:35:27
10楼
wuweihejian 发表于 2013-7-25 10:24 次梁是反梁,如果顶标高高于主梁的话,需要在搭接处满足构造的要求,受力与正常的次梁没有区别。你说的反 …感激不尽。谢谢!
回复
powellxu
2013年07月28日 11:30:50
11楼
多谢楼主分享 好好学习
回复

相关推荐