框架梁上部不深入支座的纵筋的截断位置?
wftm1988
wftm1988 Lv.2
2013年07月23日 16:37:43
只看楼主

7跨连续框架梁上部集中标注为2根25的二级钢,边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注,那么这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋在哪断点?11G101-1只有梁下部纵筋不深入支座的断点位置为0.1Ln,上部没找到。建筑抗震等级为3级。 百度搜索过,好像不存在这样的问题,小弟刚接触这方面,望各位不吝赐教。



7跨连续框架梁上部集中标注为2根25的二级钢,边跨中间及跨端原位标注为6根25的二级钢,上4下2,边跨另一端原位无标注,那么这一跨上2下2的不伸入支座的25钢筋在哪断点?11G101-1只有梁下部纵筋不深入支座的断点位置为0.1Ln,上部没找到。建筑抗震等级为3级。



百度搜索过,好像不存在这样的问题,小弟刚接触这方面,望各位不吝赐教。

免费打赏
wftm1988
2013年07月25日 15:08:38
12楼
jszxwsw 发表于 2013-7-24 11:42 101图集的基本适用条件看明白了吗?你学过弯矩包络图吗?图集不是万能的,规范不是完全正确的!!!!!! …谢谢啊!受教了!
回复