审图求助:特征周期线性内插的问题
暧昧
暧昧 Lv.5
2013年07月23日 15:44:12
只看楼主

我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了? 我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改。

我现在有个项目,江苏的,剪力墙结构,18层,7度0.15,第二组,三类场地,本来按照规范,特征周期是0.55,审图下来后,说 特征周期没有线性内插,应该修改特征周期值。按要求修改后的值为0.62,提高了不少,导致位移角过不去,就1/920左右。 我现在就不知道该怎么办了?

我老大说没关系,位移角就不去管了,对对墙梁配筋好了,可是我总觉得位移角是一个整体控制的参数,不能就这么算了,可是要调的话,就的大改动,现在别的专业审图都没问题了,结构要改的话,别的都的跟着改。

我都不知道现在改怎么办了~~大家帮帮忙吧,这个怎么办?

免费打赏
levmne
2013年07月30日 09:51:43
32楼
我理解规范那一条是针对地勘部门说的,当满足条件时,可以进行内插,而不是要求设计必须内插,否则就不是“允许”,而是“应”。
回复
lsc65559620
2013年07月31日 08:29:47
33楼
学习了~~~~