根据《建筑设计防火规范GB50016-2006》中,7.2.10 建筑内的电缆井、管道井应在每层楼板处采用不低于楼板耐火极限的不燃烧体或防火封堵材料封堵。又根据《电缆防火阻燃设计与施工06D105》中,设置防火封堵的部位:5.1.2 电缆竖井每隔2—3层设置。有能搞清楚的吗,求指教。到底怎么设置防火封堵,是每层做还是隔2—3层座。

2013年07月24日 14:10:55
2楼
我们这边是每层都做。
回复
云飘飘
2013年07月25日 07:16:49
3楼
应该是每层封堵,是强条。
回复
bluebird_ppp
2013年07月26日 11:17:32
4楼
云飘飘 发表于 2013-7-25 07:16 应该是每层封堵,是强条。根据GB50303-2002的验收是:根据设计图纸来做防火封堵。那看来得按照防火设计规范每层封堵了,图集出的误人子弟啊!
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:38:10
5楼
根据《高规》第5.3.3条的规定,建筑高度不超过100米的建筑,应每隔2-3层做防火封堵,超过100米的建筑,每层都要封堵
回复
ysccss
2013年11月07日 15:13:56
6楼
根据《高规》第5.3.3条的规定,建筑高度不超过100米的建筑,应每隔2-3层做防火封堵,超过100米的建筑,每层都要封堵
回复
smalllevel
2013年11月08日 08:10:16
7楼
每层都做,而且地下室桥架穿越的地方都做
回复
robin000
2013年11月22日 17:23:15
8楼
实际施工中,每层都要求做的,而且在消防验收时消防队要提的。。