如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?如能,所谓的“发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;

如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?
如能,所谓的“ 发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;”应如何理解?

QQ截图20130723000450.png

免费打赏
老灰兔子
2014年10月01日 00:19:49
13楼
你们大多数人都同意并承认“三相严重不对称,零点位移,对地电压大于零”,也同意并承认“‘杂散电流’会沿着地线、大地到处乱窜”。那么,假如对变压器进行维修或维护,肯定会在隔离开关位置处挂接临时接地线,临时接地线的接地点不会与变压器的接地点在同一个位置。此时,变压器零点漂移的电流会不会沿着零线——变压器次级绕组——临时接地线——接地点构成回路呢?
回复
whb721224
2016年07月02日 11:33:31
14楼
路过学习了
回复
a396673967
2016年07月02日 15:10:45
15楼
发电机用四级开关