备用发电机的中性线接地能否与变压器中性线接地共用
chenjie621
chenjie621 Lv.7
2013年07月23日 00:07:41
只看楼主

如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?如能,所谓的“发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;

如图所示,2台300kw发电机组和1台630kva的变压器的中性线接地能否共用?
如能,所谓的“ 发电机接入运行后,在三相负荷不平衡或发生其它情况时,零线上就会有电流通过,如果还采用原来变压器的接地体,零线电流在这个接地电阻上会产生零序电压,这个电压虽然不大,但通过变压器的升压,会在变压器的高压产生不小的电压(根据GB3805-83 全电压的规定,交流电不能超过50V,这个是很容易超过的),如果这时有工人在变压器高压侧(高压线路上)进行检修作业,可能会遇到危险;”应如何理解?

QQ截图20130723000450.png

免费打赏
cts304444679
2013年12月11日 13:31:40
2楼
学习学习,谢谢了
回复
三天假_乐翻天
2013年12月11日 17:32:23
3楼
学习了。。
回复
electricity
2013年12月11日 18:23:04
4楼
是中性线共用,还是接地体共用?我理解成了中性线共用,一看你图才知是接地体共用。肯定是共用的,那个解释是谁说的,纯粹胡扯。零序网图中的零序电压可不是那么解释的。
回复
electricity
2013年12月11日 18:34:03
5楼
用四级开关才准确,不要说共用不共用的。
回复
田鼠
2013年12月11日 23:36:57
6楼
学习了 假设a变压器的一路和b变压器的一路两个共用一个零线可以吗
回复
electricity
2013年12月12日 09:11:49
8楼
tq02vf4 发表于 2013-12-12 03:26 燃气发电机是不接地的,特别是船运行业不信你看GE公司的产品,国标瞎扯谁也没说燃气发电机接地。低压柴油机GE也是接地的。
回复
q13871628685
2014年09月28日 08:59:38
9楼

学习了 11111
回复
糖分加土豆
2014年09月29日 16:56:09
10楼
透明的石头 发表于 2013-12-11 23:36 学习了 假设a变压器的一路和b变压器的一路两个共用一个零线可以吗我想如果是分别接同一个地网是没有问题的,但是如果你先把两个变压器中性点串联在接地,可能就会出现楼主说的情况
回复
hanzhg54
2014年09月29日 17:36:31
11楼
所谓的零序电压会被变压器变大是一派胡言,
发电机和变压器公用接地体很常见,就和两台变压器公用接地体一个道理。
回复
wuchiqun
2014年09月29日 20:19:49
12楼
可以共用接地体的!就如题分析;假定电网停电(零线不断开),自备发电机启动运行,三相严重不对称,零点位移,对地电压大于零,那么零线到了变压器的次级绕组,但没有回路,那初级绕组就不可能感应出高电压来的。
回复

相关推荐