知道风机盘管的流量,那么供水和回水的管径是怎样确定的,是根据水流速度吗???是的话水流速度一般为多少????感谢大神来帮助解答,谢谢!!!!!
知道风机盘管的流量,那么供水和回水的管径是怎样确定的,是根据水流速度吗???是的话水流速度一般为多少????感谢大神来帮助解答,谢谢!!!!!
2楼
按照这个来
回复
3楼
楼上说的对,按照规范来比较靠谱点
回复
4楼
风机盘管的支管管径一般是按照风机盘管接口尺寸来确定的,常见的风机盘管接口尺寸DN20和DN25(比摩阻约600Pa/m),支管阻力大一点,有利于水利平衡。
空调管道的管径按照比摩阻来选 100~300Pa/m,但要保证流速不超过管内最大允许流速。小管径的水管DN200以下保证比摩阻(300Pa/m)的时候都不会超过管内最大允许流速的,DN200以上,按照管内最大流速选,此时的比摩阻不到200Pa/m。
回复
5楼
楼上说的有道理!
回复
6楼
可以采纳,说的不错,学习了
回复
9楼
风机盘管供回水管的大小,在设备型号上已经定好了,不用另行确定
回复
10楼
wqq360489444 发表于 2013-7-30 18:05 风机盘管供回水管的大小,在设备型号上已经定好了,不用另行确定你说的是出口处,但是出口处后面干管上面的管径不要算吗???请赐教
回复
11楼
xiayutian06 发表于 2013-7-23 15:32 风机盘管的支管管径一般是按照风机盘管接口尺寸来确定的,常见的风机盘管接口尺寸DN20和DN25(比摩阻约600P …学习了,多谢赐教
回复