广东标准《高规》简介
lxp6075
lxp6075 Lv.12
2013年07月22日 16:13:04
只看楼主

广东标准《高规》简介1、 原则:1) 主要条文一致;2) 强条与国标一致;3) 章节编排与国标一致。构造要求基本一致;2、 增加的章节1) 巨型框架-核心筒结构独立成章;2) 隔震、减震设计独立成章;3) 结构地震作用效用计算的时域显式随机模拟法;3、 改进和调整:1) 不限制剪力墙适用C70以上的高强混凝土,但有附加的要求;2) 结构的侧向刚度均以单位层间位移角所需要的水平力表达;



广东标准《高规》简介1、 原则:
1) 主要条文一致;
2) 强条与国标一致;
3) 章节编排与国标一致。构造要求基本一致;
2、 增加的章节
1) 巨型框架-核心筒结构独立成章;
2) 隔震、减震设计独立成章;
3) 结构地震作用效用计算的时域显式随机模拟法;
3、 改进和调整:
1) 不限制剪力墙适用C70以上的高强混凝土,但有附加的要求;
2) 结构的侧向刚度均以单位层间位移角所需要的水平力表达;
3) 各类结构设计的刚度有所放松:剪力墙结构:1/1000---1/800; 框剪结构:1/800—1/650: 框架结构:1/550—1/500
4) 不控制结构周期比,仅控制结构在偶然偏心地震作用下的扭转位移比;
5) 改进结构抗震性能设计;
6) 明确不以调整结构刚度来满足楼层最小地震剪力要求;
7) 有条件地放松筒体-剪力墙结构的轴压比限值;
8) 明确一般框架—剪力墙结构的地震剪力调整规定不适合巨型框架-核心筒结构,要求核心筒承担100%的地震剪力;
9) 对国标中的一些未定量条文给出定量解,以方便操作;
10) 保留、调整广东《高规》补充规定的条文;
4、使用C70以上的加强措施
柱:
1) 提高配筋率;
2) 提高配箍率;
3) 采用型钢混凝土柱;
4) 采用钢管混凝土柱。
剪力墙:
1) 端柱:提高端柱或边缘构件以及分布筋的配筋率,加强竖向受力钢筋的约束;采用型钢剪力墙,提高延性。
5、 不控制周期比的原因:
限制偏心地震作用下的扭转位移比,以可控制结构扭转刚度不致过弱。
6、 嵌固端放在地下室一层的时,不再考虑按多塔计算塔楼指标;多塔计算只用于校核连接裙楼。
7、 结构的抗震性能设计:
1) 为方便设计人直观把握设防烈度结构构件的安全度,以构件承载力的利用系数ξ的大小表征各性能水准结构构件承载力的安全储备。
2) 第1、2性能水准设计:弹性分析,进行大、中震作用下的承载力校核计算时阻尼比不增加,连梁刚度折减系数不宜小于0.5.。
3) 第3、4性能水准的结构进行弹性分析对构件进行中震作用下的承载力校核。
8、 大震只应控制宏观指标(位移角、受剪截面),不应关注构件。
9、 高层建筑的整体稳定性要求可用有限元特征值进行计算。
10、梁的负钢筋配置宜考虑有效翼缘楼板钢筋,有效翼缘宽度每边取4倍板厚且不大于梁高。
11、框架柱截面可放松:
非抗震时不应小于200mm;
抗震:四级不应小于250mm;
一~三级:不宜小于350mm;
圆柱:不宜小于300mm;
12、不宜采用单跨框架结构
单跨框架结构不包括局部单跨的框架结构;
定量:单跨部分所提供的侧向刚度大于50%的总侧向刚度定义为单跨框架结构;
13、计算体积配箍率时,可不扣除重叠箍筋的体积;
14、短肢剪力墙:墙肢不大于1600mm且截面厚度小于300mm的剪力墙。