一施工中的闸井外部保温层着火,闸井80%面积燃烧,请问需要处理么?怎么处理?
一施工中的闸井外部保温层着火,闸井80%面积燃烧,请问需要处理么?怎么处理?
![IMG_0066.jpg.thumb.jpg](//g.co188.com/img/topics/new_topics/images/blank.gif)
2楼
过火后,砼会碳化,强度大大降低。最好是拆掉重建,最差的也要将表层的5-10cm砼凿掉,露出钢筋,然后重新浇筑一层砼。
回复
3楼
楼上正解,拆掉重建
回复
4楼
我以前在官地水电站的时候 也是出现过
风冷砂场保温层着火。。外层就像活动板房的泡沫燃了。。
最后发现对混凝土结构还好 没什么比较厉害的破坏。
回复
5楼
最好做一下弹抗试验,测一下强度,如果真是表层碳化了那只有如二楼所说凿掉重浇
回复
6楼
是,得测一下强度了。由检测单位出具检测报告,分散风险
回复