如果厂房净空高度大于8M,而必须要设喷淋时,用闭式系统时应采用何技术措施来满足要求?
如果厂房净空高度大于8M,而必须要设喷淋时,用闭式系统时应采用何技术措施来满足要求?
2楼
参照喷规5.0.1A。
回复
3楼
谢谢,但规范5.01要求设雨淋系统,代价会高一些,有否有折中方法,因为厂房屋顶坡度为5%,低处为8米,最高处为9.5米.
回复
4楼
怎么会是雨淋系统?
非仓库类高大净空场所设置自动喷水灭火系统时,湿式系统的设计基本参数不应低于表5.0.1A的规定。
回复
5楼
表5.01A中没有丙类厂房,是否可以参照其中中庭、影剧院等执行?
回复
6楼
我说详细些:木业厂房,面积为10000M2,高8~9.5m,请问:根据表5.01A中没有丙类厂房,是否可以参照其中中庭、影剧院等执行还是下面自选商场、会展中心、多功能体育馆?因为这二条用水量相差一倍以上。
回复