精品工程图片展示--屋顶风机与风管施工细部做法
a_kind_person
2013年07月21日 11:38:09
只看楼主

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-21 11:41 编辑 屋顶风机与通风风管 风道出墙或楼板要采用柔性连接风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。

本帖最后由 a_kind_person 于 2013-7-21 11:41 编辑

屋顶风机与通风风管

风道出墙或楼板要采用柔性连接
风道与设备之间的软连接要采用不燃的三防布,15-750px,并且两端要进行电气跨界。所有连接螺栓长度与朝向一致。
设备主体要做好主接地。动载设备与底座间要有减震措施。
电源线管一般采用金属软管或卡普利管,要做成鸭脖型滴水弯。电源管要与设备跨接。
与设备上消防模块连接的消防信号线要用专用卡具连接,防止脱落。

风道的支架根部要做防腐台。
设备风口处要有百叶,上部要安装挡雨罩(铁皮即可),如下:






鲁班奖工程实例图片,如下:





规范的做法,如下:



不规范的做法,如下:






防排烟管道、风口及阀门必须采用不燃材料制作,不宜采用土建风道,当采用金属风道时,其钢板厚度按GB50243高压系统选用。风机设在屋面时,应有防护措施。加压送风防火阀的动作温度为70度,补风防火阀的可为280度。防烟和补风系统的室外进风口宜布置在排烟口的下方且高度不小于3m,当水平布置时,水平距离不小于10米。
风管改变方向、变径或汇、分支路时,不宜采用箱式管件代替,当必须使用分配气流的静压箱时,其断面风速不得大于1.5m/s;各风管管件之间的间距宜有5-10倍管径的直管段;
可伸缩性金属或非金属软管的长度不宜超过2m,安装时不应有死角或塌陷,柔性风管与设备的连接长度宜为150-300mm;风管接口距离墙面或楼面宜大于150mm。,如下:




专业接头,如下:




风道拐弯处及长度超过20米要加防晃支架。
地下室排烟风机要加减震支架。
防火分区隔墙两侧防火阀距墙表面不大于200mm,穿越墙体风管段应由2~3mm钢板制作。防火阀直径大于630mm时应设固定独立支、吊架,且不得阻碍手柄的操作。,如下:



风道穿楼板及标识,如下:



免费打赏
云飘飘
2013年07月22日 07:35:18
2楼
施工质量确实不错。
回复
david200901050
2013年07月22日 09:12:48
3楼
学习啦;谢谢·
回复
g978497839
2013年07月23日 11:25:44
4楼
还行吧,,,,,,
回复
skyfree
2013年07月26日 14:34:35
5楼
楼主确实是做事的啊!

搞的很仔细的啊
回复
ldw1200
2013年07月27日 09:05:21
6楼
回复
pengchaogege
2013年07月28日 18:15:39
7楼
不错啊 学习了
回复
pengchaogege
2013年07月28日 18:18:58
8楼
---------------------
回复
cabom
2013年07月28日 21:32:17
9楼
太强了 努力学习中
回复
a5024494
2013年08月01日 00:39:54
10楼
谢谢分享~~~~~~~~~~~~~
回复
qwe3418516
2013年08月02日 10:20:32
11楼
相当精细,不错
回复

相关推荐

APP内打开