630千伏安的变压器到底能承载多大的功率!不明白设计院是怎么考虑的?
w198111
w198111 Lv.3
2013年07月21日 09:36:24
来自于变压器
只看楼主

设计为两台630千伏安的变压器。两条10KV的进线,三个万能断路器,中间设置一个联络柜,从理论上讲,当两台变压器正常运行时,对各自的区域供电,此时中间的断路器是断开的。当某台变压器出故障由另一台变压器向母排供电,此时中间断路器合闸。(大概意思是这样吧)问题一,我把低压侧各抽屉柜输出的功率相加,得出总功率(1133KW)。却远远大于一台630千伏安所能承受的功率。这是否可以视为设计考虑欠佳?问题二,可排除满载运行的条件,即便能承受此功率,让一台630千伏安的变压器除了对自己的区域供电以外还向另一区域供电。此时我是否要考虑关闭一些大功率用电的开关柜呢。我想设计忽略了这一点。

本人想听听各位老师的意见?多谢
免费打赏
电气奇才
2013年07月21日 14:09:30
2楼
本帖最后由 myqinpeng 于 2013-10-23 23:03 编辑

各位工程师、各位同行、各位技术爱好者,大家好!请大家踊跃发言,积极探讨,互惠互利!
回复
w198111
2013年07月21日 14:23:23
3楼
:lol:lol:lol
回复
w198111
2013年07月21日 14:23:52
4楼
myqinpeng 发表于 2013-7-21 14:09 肯定行,在故障情况下只考虑一、二级用电负荷的供电,还有无功补偿后供电系统的总无功会降低,系统的实际总 …谢谢:handshake
回复
电电电
2013年07月23日 16:50:17
5楼
沙发的回复很精彩
回复
w198111
2013年07月23日 17:06:17
6楼
电电电 发表于 2013-7-23 16:50 沙发的回复很精彩是很精彩!受益良多呀!只是小区内9台变压器!不小的投资呀!所以正在优化呀!
回复
第七轮月
2013年07月23日 20:41:24
7楼
解释的很全面 收益匪浅啊 谢谢一楼
回复
lqllqllr
2013年07月29日 09:41:15
8楼
辛苦了,楼主
回复
wujiang6605
2014年03月24日 08:47:54
9楼
很精彩!受益良多呀!
回复
qq_1395665431812
2014年03月24日 21:39:35
10楼
学习中:D:lol
回复
ysh0592
2014年03月30日 11:53:20
11楼
并联供电 方式吧
回复