有一栋独栋的三层别墅,采用市政管网供热,但是温度达不到供暖要求,冬季室温只有十度左右,想加个水泵,不知道如何加。求助各位大神,该考虑哪些问题,要加多大的水泵,加在什么位置。测量条件有限,现在的流量和室内散热器布置图找不到,水泵的扬程太大是不是会造成散热器损坏?
有一栋独栋的三层别墅,采用市政管网供热,但是温度达不到供暖要求,冬季室温只有十度左右,想加个水泵,不知道如何加。求助各位大神,该考虑哪些问题,要加多大的水泵,加在什么位置。测量条件有限,现在的流量和室内散热器布置图找不到,水泵的扬程太大是不是会造成散热器损坏?
2楼
在管道入户处的回水管上加个管道泵就可以了,注意供水温度是多少
回复
3楼
这个不太清楚,只知道市政管线如果是异程设计(先供后回)的话,供水末端温度低,前端温度高。如果是同程设计,那就全靠调节阀控制啦。
回复
4楼
先从设计、施工看看有无不合理的地方,如没有,在回水管道上加一管道泵,注意水温参数
回复
5楼
先看看是不是故障问题,不是的话就加管道泵咯
回复
6楼
to calculate it first
回复
7楼
加泵扬程主要看别墅的采暖入户端的资用压力和别墅自身压力损耗,如果要加泵则一般加在回水干管上,具体情况要计算
回复
8楼
首先先确定原来散热器不热是什么原因,是计算负荷不够还是管道堵塞。一般有可能是堵住了,或者坡度不合适等等。若想重新做水泵,流量可以按照0.86*热负荷/温差算个大概。扬程主要是沿程阻力和局部阻力,我觉得25-30应该差不多。您可以试试。一般异程系统会出现一个地方热另一个地方不热的情况,若都不热,有可能是负荷本身算小了
回复
9楼
先检查供水温度和供水压力,如果温度在40度左右,压力有3个的话,应该是末端设备或者是管路的问题。3层的话增加普通屏蔽静音水暖循环泵到供暖回水主管道上,如果问题依然解决不了。建议更换暖气片,以前遇到过暖气片配置不够,围护结构保温措施不好,热损失过大。
回复
10楼
学习一下,感谢分享:lol
回复
11楼
先检查供水温度和供水压力,如果温度在40度左右,压力有3个的话,应该是末端设备或者是管路的问题。3层的话增加普通屏蔽静音水暖循环泵到供暖回水主管道上,如果问题依然解决不了。建议更换暖气片,以前遇到过暖气片配置不够,围护结构保温措施不好,热损失过大。
回复