高位水箱的设置是否合理?
sunleixc
sunleixc Lv.2
2013年07月19日 16:47:53
只看楼主

我现在的工程消防水箱设置在屋面,但是屋面相对标高仅14.1米,消火栓系统为临时高压制。问题是:屋面消防水箱在火灾初期的供水中需要提供压力吗?还是只是蓄水功能?如果需要供压,14.1米的安装高度是不是太低?如果不需供压,何必设置在高位?

我现在的工程消防水箱设置在屋面,但是屋面相对标高仅14.1米,消火栓系统为临时高压制。
问题是:屋面消防水箱在火灾初期的供水中需要提供压力吗?还是只是蓄水功能?如果需要供压,14.1米的安装高度是不是太低?如果不需供压,何必设置在高位?
免费打赏
云飘飘
2013年07月20日 12:55:45
2楼
重力流可靠。
回复
sunleixc
2013年07月23日 09:07:51
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-20 12:55 重力流可靠。能解释的详细点吗?
回复
waterdn
2013年07月23日 10:38:23
4楼
建筑是高层还是多层。。是供消火栓还是供喷淋。。如果是多层,供消火栓不用加压;如果是喷淋则需要加稳压设备。如果是高层,消火栓和喷淋都加上稳压设备
回复
guobu21
2013年07月26日 10:19:12
5楼
建筑是高层还是多层。。是供消火栓还是供喷淋。。如果是多层,供消火栓不用加压;如果是喷淋则需要加稳压设备。如果是高层,消火栓和喷淋都加上稳压设备
回复
heroli2005
2013年07月26日 16:23:17
6楼
需要供压,
安装高度看水枪充实水柱的要求,7m?10m?还是13m?
7m或10m的话都没问题
回复
tumuxiaoshitou
2013年07月29日 10:19:21
7楼
各位,你们好,学习啦!多多指教哦
回复
hippiesli
2013年07月30日 16:42:50
8楼
各位,你们好,学习啦!多多指教哦
回复
君临天下
2013年07月31日 17:58:05
9楼
多层(无喷淋系统)消防水箱放置最高点即可
回复

相关推荐

APP内打开