空调凝结水排水UPVC管太细,如何设置伸缩节?
imwxj
Lv.3
2007年09月12日 10:29:19
来自于
建筑给排水
+
关注
取消关注
只看楼主
由于空调凝结水排水UPVC管管径比较小,一般高层设置DN40,多层设置DN32,管径太粗了影响立面效果,那么是否该管道需要设置伸缩节?如果设置的话,有DN40或DN32的伸缩节吗?谢谢各位!
由于空调凝结水排水UPVC管管径比较小,一般高层设置DN40,多层设置DN32,管径太粗了影响立面效果,那么
是否该管道需要设置伸缩节?如果设置的话,有DN40或DN32的伸缩节吗?谢谢各位!
免费打赏
空01
2007年09月12日 11:03:17
2楼
这些小的管子不用设的,我做的工程就没设过
回复
imwxj
2007年09月12日 20:19:01
3楼
可是按照规范要求是需要设置的啊,此管道明装,受温度影响很强烈,不设确实不妥啊
回复
gejianfeng2000
2007年09月16日 12:30:01
4楼
这个我也没有搞清楚啊!请教了?
回复
su27min
2007年09月17日 09:34:57
5楼
肯定要设,不设的话,你就等着人家找上门来吵架吧,热膨胀是很厉害的,不加伸缩节的话,你就2个字来形容了:
白痴!!!!
回复
相关推荐
给排水——设计中常见的错误
给排水资料库
2024-10-29 16:46:09
新版本T30画的给排水图如何保存才能用CAD打开显示呢?
天正给排水
2024-10-29 09:57:33
T30天正给排水软件 V1.0公测版使用问题答疑请教
天正给排水
2024-10-29 09:45:48
2022注册给排水补考真题
注册给排水工程师
2024-10-22 13:25:50
餐饮酒店排水设计怎样做更好?
公装设计
2024-10-21 15:03:54
老旧小区改造室外给排水工程施工技术方案
水处理
2024-10-21 06:49:59
城镇排水系统提质增效实践与探讨——以贵阳市某污水处理厂为例
水处理
2024-10-16 06:59:47
《河南省城镇排水与污水处理条例》公布!
市政给排水
2024-10-15 09:57:22
历史上的十月丨上海排水大事记
市政给排水
2024-10-12 09:32:34
超高层建筑给水排水设计要点简析
建筑给排水
2024-10-11 09:51:05
4万亿!供排水管网改造成为投资新热点
市政给排水
2024-10-11 08:58:32
市政排水设施的管理与维护
市政给排水
2024-10-11 08:57:55
双球体橡胶接头应用于排水系统
市政给排水
2024-10-09 11:20:54
天正给排水室外绘制管线问题
天正给排水
2024-09-29 21:35:14
求给水排水工程快速设计手册-2-排水工程电子版
市政给排水
2024-09-25 20:50:19
排水防护工程估算指标造价编制分析
造价成本管理
2024-09-25 10:13:25
建筑给排水图审常见问题分享
建筑给排水
2024-09-24 10:09:11
民用建筑人防地下室的给水排水施工技术
建筑给排水
2024-09-24 10:06:47
建筑给排水专业知识前10问,建议收藏!
建筑给排水
2024-09-20 14:24:49
真空排水系统系统配置与设备介绍
建筑给排水
2024-09-20 11:03:08
前往土木在线阅读全文
阅读体验更佳
前往
继续
APP内打开