封闭楼梯无法开窗
tianxian604
2013年07月19日 13:25:25
来自于通风排烟
只看楼主

多层商业建筑,封闭楼梯间无法开窗,需设置机械排烟该怎么设置啊?

多层商业建筑,封闭楼梯间无法开窗,需设置机械排烟该怎么设置啊?
免费打赏
云飘飘
2013年07月20日 07:48:49
2楼
需要设置防烟设施。
回复
左手倒影
2013年07月22日 10:08:32
3楼
楼梯间和前室正压送风
回复
电电电
2013年07月22日 11:14:11
4楼
为什么不看 建筑设计防火规范呢?
回复
耳东陈
2013年07月22日 12:05:12
5楼
楼上的,开不了外窗就不能定义为封闭楼梯间~
回复
暖通旅行者
2014年01月22日 11:37:24
7楼
防烟楼梯间
回复
laodadetudi888
2014年01月23日 09:58:14
8楼
屋顶风机+管井+正压送风口(合用前室每层都要,楼梯间2~3层一个)+旁通管,电动调节阀+压力传感器。