某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A请给出计算过程。

某回路共给一组电动机配电,其中最大一台电动机额定容量为110kw,cosφ=0.8,起动电流倍数为6.6,整个回路总的设备容量为300kw,需要系数取0.8,则该回路尖峰电流为()。
A.1735A B.3537A C.1726A D.3240A
请给出计算过程。
免费打赏
gb09
2007年09月12日 12:22:39
2楼
1667A
回复
yangxinyue
2007年09月12日 14:05:47
3楼
1577A
计算如下:
1 计算负荷为 300x0.8=240KVA,计算电流为240/(1.732*0.38)=364.65A
2 最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.92A,启动电流为208.92*6.6=1378.84
3 该回路尖峰电流为1378.84+364.65-0.8*208.92=1577A

回复
zzsljh
2007年09月12日 14:33:35
4楼
我算的是1577,不过给的答案也不是乱给的吧?
回复
jmqcq
2007年09月12日 22:53:48
5楼
我同意3楼的,但步骤1中应是计算负荷为300*0.8=240KW。
回复
mql124
2007年09月13日 09:45:06
6楼
多谢各位。书上给的答案是A.1735A。我也不知道谁算的对了。
回复
zzsljh
2007年09月13日 11:35:37
7楼
三楼计算电流没有考虑功率因数,题里也没给,我按0.8算的
回复
lm888
2007年09月13日 21:10:25
8楼
1735
以上算法有问题
回复
y151
2007年09月13日 21:48:30
9楼
1745
回复
kldyy
2007年09月14日 08:36:11
10楼
1667A,
计算如下:
1 计算负荷为 (300-110)x0.8=152KW,计算电流为152/(1.732*0.38*0.8)=288.7A
2 最大电机的额定电流为(110/0.8)/(1.732*0.38)=208.9A,启动电流为208.9*6.6=1378.8
3 该回路尖峰电流为288.7+1378.8=1667A
回复
yangxinyue
2007年09月14日 10:46:45
11楼
配电线路的计算电流:
0.8*300/(1.732*0.38*0.8)=455.8
尖峰电流为:
1378.8+455.8-0.8*208.9=1667A