青岛海纳光电项目
潇湘
潇湘 Lv.6
2013年07月17日 00:46:05
只看楼主

图纸简介: 空调系统风平面图和水平面图,采用风机盘管加新风系统 投稿网友: zs235105 上传时间: 2013-07-17 图纸省份: 山东







图纸简介:

空调系统风平面图和水平面图,采用风机盘管加新风系统






crazy_123456
2013年07月19日 11:15:20
2楼
点评:
主要存在问题
1、设计说明粗糙,没有表示主要思路及措施
2、系统图粗劣,缺少控制说明及管道标注;缺少说系统平面系统图;
3、平面风图风口缺少标注,部分关键风阀缺少,或位置不妥~
4、水系统平面布置不够精细~
回复
潇湘
2013年07月20日 23:39:51
3楼
crazy_123456 发表于 2013-7-19 11:15 点评:主要存在问题1、设计说明粗糙,没有表示主要思路及措施设计过程确实存在不足,在实际安装过程中又进行了位置调整,包括风机盘管位置和水系统管路走向。实际施工中新风机并未安装。
回复

相关推荐

APP内打开