关于高压开关柜就地试验位置合闸的问题
dq46986879
dq46986879 Lv.2
2013年07月17日 13:27:35
来自于继电保护
只看楼主

最近遇到很多次关于高压开关柜二次控制回路中,就地转换开关可以通过S9位置合闸的图纸。个人认为这样设计有不妥当的地方,因为就地S9位置合闸会增加出现很多事故操作的可能(比如检修时,故意误操作等等)。所以本人设计的二次操作回路只允许就地开关通过S8位置合闸。只有远方操作才允许通过S9位置合闸。 发帖子的目的是想让大家讨论一下,是不是大家也遇到过此类问题?都是如何解决的?有没有相关规范规程对此类问题提出过具体要求?

2013年07月17日 22:28:02
2楼
从来没有遇到过一定要这么设计的。调试时比较麻烦。施工人员非要到后台通了才能知道工作位置能不能合闸。而且一般都是打到远方就可以了,不会误操作。带电显示器也是有作用的啊!
回复
dq46986879
2013年07月19日 14:52:26
3楼
wrr880130 发表于 2013-7-17 22:28 从来没有遇到过一定要这么设计的。调试时比较麻烦。施工人员非要到后台通了才能知道工作位置能不能合闸。而 …大型电站或者发电厂里面线路及电动机合闸的时候基本都是带连锁和启动顺序的。基本都是通过后台合闸。如果现场允许就地合闸的话误操作的可能性太大了。
回复
第七轮月
2013年07月23日 20:23:19
4楼
因为我是专做变电所的 所以觉得这个倒是没有必要。现场运行人员操作都是两人以上,误操作的话要先将开关打到就地才能分合闸。而且我们一般也是通过后台操作,就地工作位合闸只有施工阶段调试才用得到。
回复
红苹果
2013年07月30日 18:16:44
5楼
:lol
楼主很仔细,做法我赞同。。。
回复
红苹果
2013年07月30日 18:21:19
6楼
还有个问题就是,一般带装置的冒失看不出来内部合闸逻辑,只有输入跟输出端,手车试验与工作位置是开入量
回复