请教一个游泳池循环水系统耗热量的问题
huangsanyong@co163
2007年09月11日 22:56:50
只看楼主

假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢

假设一个室内游泳池,泳池面积100平,循环水量100立每小时,请教循环水系统耗热量如何计算,规范上的计算公式能否详细解释一下,还有汽化潜热的单位是千焦每千克,规范上给的是千焦没小时;还有泳池周围的管廊如何设计,是否必须设计管廊;循环水机房内用不用考虑储存药剂的房间,看过一些图纸好象都没有药剂储存间.谢谢
esfhbnxy
2007年09月11日 23:28:52
2楼
一般都是有个设备间的放置水泵/过滤器/加药系统等,机房内不需储存药剂
回复
blueskywater
2007年09月12日 15:32:06
3楼
加我QQ:17071029,sunwayhb@163.com,给你一份计算书。耗热量与面积和补水量有关系。储药间不用单独设。www.sunwayhb.com
回复
waterson110
2007年09月12日 16:38:27
4楼
耗热量按照规范中的公式计算.与当地的最不利时的气温,空气湿度,大气压都有关系.蒸发潜热可以换算.如果选用恒温设备,还要注意初次加热.游泳池周边不一定要设计管廊的,具体情况具体考虑.由于每次用药量很少,药剂一般不储存在机房内,可以集中放在一个药剂储存间.
回复
koala626
2007年09月13日 14:51:16
5楼
循环水系统耗热量计算包括1:管道,池壁散热量.2:补充新鲜热水量所需热量3:泳池表面蒸发散热量.4:泳池房冬季采暖
1:管道,池壁散热量可按照总需要热负荷10%计算,相当于给热源锅炉增加10%的负荷.
2:补充新鲜热水量一般情况下训练用泳池(及公共泳池)每天补充水量为整池水容积的5%-10%,(27度热水)
3:泳池表面蒸发散热量:要考虑当地冬季室温,房间维护结构,保温性能,一般按照每平米泳池面积每小时损失340Kcal
4:泳池房间冬季采暖,如果有空调采暖则不考虑,无空调采暖则考虑整个房间面积,层高,一般按每平米350W取负荷
更多热水可以电邮:koala626@163.com 上海!