10kv高压开关柜主变进线柜为什么不能装避雷器?
cj729014946
2013年07月17日 10:41:28
只看楼主

10kv高压开关柜主变进线柜为什么不能装避雷器?

10kv高压开关柜主变进线柜为什么不能装避雷器?
免费打赏
lxr127
2015年10月24日 11:58:04
22楼
在电源进线侧要安装的吧,这样可以有效的避免雷击过电压的损坏。
回复
dl0617
2015年10月24日 15:42:58
23楼
电缆50m以上进线柜需用装避雷器
回复
苯笨
2015年10月24日 16:56:28
24楼
确实有不装的,但母线上必须装.一般装PT里.架空进线上应装.见GB/T50064-2014第37页12.
ABB做的中压柜一般进线和PT都装.
装了没人说你错,不装也满足规范.
回复
zhuimeng1203
2015年12月14日 16:37:23
25楼
不是不装,一般情况下是装设在了进线母排上,已经起到了保护作用,所以进线柜内不装,建议你看一下GB50064-2014这本规范
回复
electricity
2015年12月15日 09:04:47
26楼
进线PT上装了。。。
回复
wuhulianrun
2015年12月16日 09:50:17
27楼
需要装的。
回复
邓永富
2016年06月14日 15:15:07
28楼
一般是就近主变安装,以更好的保护主变,所以在主变进线的母线上装了。
回复
邓永富
2017年04月19日 15:34:09
29楼
低压进线柜一般不装避雷器,因为进线柜比较重要,一旦故障将造成主变跳闸、开关柜损坏等,停电时间长,因此一般安装在进线母线上或者PT柜上。