这个是模型,大家帮忙看看

这个是模型,大家帮忙看看
c4336e4dcb94303f886b.zip
5.1 MB
立即下载
免费打赏
ar_dream
2013年07月18日 15:07:39
12楼
lc0115tt 发表于 2013-7-18 13:56 我也是新手,比你早进几个月。以下是个人观点,如若有不对的地方,敬请各位能指出:1.荷载输入-恒活设置里 …我刚看了一下,第四标准层是上人屋面,所以输的活荷载是2,另外这层的梁上荷载是因为女儿墙有点高,而且取得是4.7线荷载,所以有点大,其他的我都改了,就是那个偶然偏心还不是很了解,还请指教
回复
paopaocc
2013年07月18日 17:51:59
13楼
:D。。。。。我表示 ,我更加的是个新手
回复
中茂设计
2013年07月18日 21:41:48
14楼
ar_dream 发表于 2013-7-18 14:45 多谢指点,我仔细看看你自己好好看看,不合理的地方很多,我审图也只能审到这个地步,没办法进行下去了。
回复
风骚林
2013年07月19日 07:51:38
15楼
ar_dream 发表于 2013-7-18 15:07 我刚看了一下,第四标准层是上人屋面,所以输的活荷载是2,另外这层的梁上荷载是因为女儿墙有点高,而且取 …哦哦,上人屋面活载是2.0。偶然偏心,只是单向地震力下才选。具体怎么弄我也不清楚,我只知道一般不用选。嘿嘿
回复
风骚林
2013年07月19日 09:30:41
16楼
我又查了一下资料,对于高层建筑,一般考虑偶然偏心,对于多层,只有平面不规则情况下才考虑偶然偏心,其他情况不考虑
回复
jinghai522521
2013年07月19日 22:49:15
17楼
很不错的模型;1看模型的第一感觉就是这个模型改了好几遍,因为你的梁高和梁宽感觉改了好多遍,尽量统一下吧;2楼梯间建议不要这样建模,现在都可以把楼梯之间建进模型里面的;3走廊活荷载我一般都输入2.5;4我觉得模型里面的次梁太多了,这样会导致你画图的时候比较麻烦,而且板跨太小会不经济,工人干起活来也费事,最好的做法,把小次梁去掉,板底标高一致,然后个别地方的回填;5你这个工程应该全部都用的3级钢吧?把所有的钢筋参数都校核一遍;6定义角柱;7拿3层举例,标高8.100,降50面层,减窗顶标高,只能做550的外圈梁,难道剩下的50上反?版主给点土木币吧,穷死了:(
回复
jinghai522521
2013年07月19日 22:57:43
18楼
jinghai522521 发表于 2013-7-19 22:49 很不错的模型;1看模型的第一感觉就是这个模型改了好几遍,因为你的梁高和梁宽感觉改了好多遍,尽量统一下吧 …还有一条,你算的线荷载有问题,内墙跟外墙是不一样的,卫生间的线荷载跟内墙也有区别,这个注意点吧:)
回复
jszxwsw
2013年07月20日 08:36:06
19楼
刚度分布不均匀,如果输入楼梯的话扭转更大,建议调整结构布置
回复
qjl110406a
2013年07月20日 09:19:38
20楼
路过,挣个币
回复
ar_dream
2013年07月22日 14:42:44
21楼
jinghai522521 发表于 2013-7-19 22:49 很不错的模型;1看模型的第一感觉就是这个模型改了好几遍,因为你的梁高和梁宽感觉改了好多遍,尽量统一下吧 …:P,说的很有道理,受教了~~