本人刚刚毕业,新建了一个小宿舍楼,配筋怎么这么大?恳请各位帮忙看看
ar_dream
ar_dream Lv.4
2013年07月17日 10:19:12
只看楼主

这个是模型,大家帮忙看看

这个是模型,大家帮忙看看
c4336e4dcb94303f886b.zip
5.1 MB
立即下载
免费打赏
xiongxian19890928
2013年07月18日 09:20:11
2楼
你 传错图了。
回复
ar_dream
2013年07月18日 11:25:41
3楼
传错图了才晓得
回复
ar_dream
2013年07月18日 11:27:19
4楼
xiongxian198909 发表于 2013-7-18 09:20 你 传错图了。哦哦哦,传错了,我说呢:L
回复
中茂设计
2013年07月18日 11:49:29
5楼
审图问题如下:
1、设计参数中大部分错误,请自校。
2、恒荷载和活荷载中输入有错,请自校。
3、有个别楼层设虚梁导荷不合理,建议做实梁。
4、楼层组装中底标高错误,请修改。
5、楼梯没有建进去,错误。
6、计算出来的周期须回代计算。
7、主次梁宽度混乱。
就这么多吧,调整吧。
回复
qq471192585
2013年07月18日 12:45:15
6楼
我表示求旁观,求给力,其实我是抱着学习的心态来的
回复
bukuren
2013年07月18日 13:22:22
7楼
结构大师 发表于 2013-7-18 11:49 审图问题如下:1、设计参数中大部分错误,请自校。2、恒荷载和活荷载中输入有错,请自校。看的很仔细啊
回复
风骚林
2013年07月18日 13:56:11
8楼
我也是新手,比你早进几个月。以下是个人观点,如若有不对的地方,敬请各位能指出:
1.荷载输入-恒活设置里面你点了自动计算现浇楼板自重,恒载还输了5.0KN,这地方不对。勾号去掉,恒载100MM厚楼板输4.1 120mm厚楼板输入4.7.
2.第四标准层活载除了第五层占的哪一块,都是0.5KN。第五标准层活载是0.5KN。
3.没有建筑图,所以有些东西不清楚。但是第四标准层,梁间荷载,8KN,你咋算的?第四是屋顶了吧,顶多算个女儿墙的吧?
4.satwe里面偶然偏心貌似是只考虑单向地震力才选,我没选过。
5.活荷信息里,我一般都折减了。
6.你的模型过不去,第二层有超限信息。
7.混凝土构件配筋应力比简图,你自己对照一下,然后调整模型。
水平有限,只能发现这些,要是有不对的地方多多包涵,一同进步。
回复
ar_dream
2013年07月18日 14:44:32
9楼
lc0115tt 发表于 2013-7-18 13:56 我也是新手,比你早进几个月。以下是个人观点,如若有不对的地方,敬请各位能指出:1.荷载输入-恒活设置里 …谢谢,我一一对照着看看,修改
回复
ar_dream
2013年07月18日 14:45:03
10楼
结构大师 发表于 2013-7-18 11:49 审图问题如下:1、设计参数中大部分错误,请自校。2、恒荷载和活荷载中输入有错,请自校。多谢指点,我仔细看看
回复
fatfei
2013年07月18日 14:51:45
11楼
看了下,框架结构建议把楼梯建进模型,对结构扭转影响大
面荷载建议再校核
跨度有8米多,配筋计算面积在合理范围内
回复

相关推荐

APP内打开