通风与空调工程施工中风管的强度和严密性要求
faeryduct
faeryduct Lv.7
2013年07月17日 10:03:59
来自于通风排烟
只看楼主

1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂; 2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定: 低压系统风管 QL≤0.1056P0.65 中压系统风管 QM≤0.0352P0.65 高压系统风管 QH≤0.0117P0.65 式中QL、QM、QH-系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[`m^3`/(h·㎡)]; P-指风管系统的工作压力(Pa)。

1 风管的强度应能满足在1.5倍工作压力下接缝处无开裂;
2 矩形风管的允许漏风量应符合以下规定:
低压系统风管 QL≤0.1056P0.65
中压系统风管 QM≤0.0352P0.65
高压系统风管 QH≤0.0117P0.65
式中QL、QM、QH-系统风管在相应工作压力下,单位面积风管单位时间内的允许漏风量[`m^3`/(h·㎡)];
P-指风管系统的工作压力(Pa)。
3 低压、中压圆形金属风管、复合材料风管以及采用非法兰形式的非金属风管的允许漏风量,应为矩形风管规定值的50%;
4 砖、混凝土风道的允许漏风量不应大于矩形低压系统风管规定值的1.5倍;
5 排烟、除尘、低温送风系统按中压系统风管的规定,1~5级净化空调系统按高压系统风管的规定。
检查数量:按风管系统的类别和材质分别抽查,不得少于3件及15㎡。
检查方法:检查产品合格证明文件和测试报告,或进行风管强度和漏风量测试。

免费打赏
ntwto5
2013年07月17日 13:22:51
2楼
按风管系统的类别和材质分别抽查
回复
fine_2009
2013年07月17日 17:28:43
3楼
想了解一下,玻璃钢风管以及各种复合风管与镀锌钢板风管比较漏风相差多少?哪种风管严密性最好?
回复
云飘飘
2013年07月18日 07:19:42
4楼
学习了,谢谢。
回复
liwangy
2013年10月10日 14:08:31
5楼
不明白在规范哪里?好费劲
回复
henyoucai
2013年10月10日 16:57:05
6楼
liwangy 发表于 2013-10-10 14:08 不明白在规范哪里?好费劲验收规范里,看目录就找得到呵呵
回复
liwangy
2013年10月15日 13:50:01
7楼
henyoucai 发表于 2013-10-10 16:57 验收规范里,看目录就找得到呵呵奥,我找找看,谢啦
回复
liwangy
2013年10月15日 14:49:12
8楼
找到了,4.2.节,第4.2.5强度和严密性
回复
cjq3343
2015年08月21日 15:50:37
9楼
以前真没注意风管强度试验要求,学习了。