房屋周边土方下沉处理!
丿埋葬灬冬天丨
2013年07月16日 22:43:57
只看楼主

房屋周边要做喷泉水池,周边回填土方深厚有4米左右的,基本上是一次性回填的,由于压路机压不到,怕做完水池后下沉造成水池断裂,夯机压实深度不够,还有什么办法解决吗

房屋周边要做喷泉水池,周边回填土方深厚有4米左右的,基本上是一次性回填的,由于压路机压不到,怕做完水池后下沉造成水池断裂,夯机压实深度不够,还有什么办法解决吗
免费打赏
冰1207
2013年07月18日 12:39:17
2楼
可以先水夯一遍嘛
回复
zombieaw
2013年07月19日 09:47:15
3楼
打梅花桩 处理
回复
zhao0830
2013年07月23日 15:17:34
4楼
水夯·在等·自然沉降
回复
现场救火员
2013年07月25日 15:56:48
5楼
先水夯——再开挖——加厚加大底板(钢筋加强)
回复
chaoguoqi
2013年07月26日 02:11:39
6楼
冰1207 发表于 2013-7-18 12:39 可以先水夯一遍嘛房地产开发当中,为了销售赶工期,为了交房赶工期,水夯这种方法一般来不及。在深度肥槽区域,设计阶段尽量避免竖向结构构筑物;最多做一些铺装道路;预防措施是,提前外架悬挑,做防水,安排土方按规范回填,做到一步一灰土,30到50厘米厚一步一夯;否则只能增加成本来解决隐患,通过打灰土桩或水泥搅拌桩来解决;刚经历过很痛苦,春天地库上和地库肥槽区域倾倒式回填,园林一个月完工了,上个月只要下雨就沉降一次,小品、墙体、铺装反复修正,成本和效果都控制不住,老板很上火;现在又为十一节点抢进度,因为总包控制不住,回填土还是很槽糕,打的灰土搅拌桩,多花了40多万
回复
chaoguoqi
2013年07月26日 02:15:35
7楼
地产项目管理 发表于 2013-7-25 15:56 先水夯——再开挖——加厚加大底板(钢筋加强)这种可解决整体回填1米5的情况,像这种建筑周围深度回填这么处理,小品将来会倾斜的
回复
丿埋葬灬冬天丨
2013年07月31日 16:43:23
8楼
地产项目管理 发表于 2013-7-25 15:56 先水夯——再开挖——加厚加大底板(钢筋加强)目前正在进行水夯,垫层也加了钢筋了
回复
lessmin
2013年08月01日 17:16:50
9楼
学习了啊呵呵
回复
现场救火员
2013年08月02日 11:37:43
10楼
chaoguoqi 发表于 2013-7-26 02:15 这种可解决整体回填1米5的情况,像这种建筑周围深度回填这么处理,小品将来会倾斜的回填时增加铺装土工布就能减小图下陷度,当然根本原因还是回填本身不规范,要彻底解决,只能规范填土。
回复
shuiliman
2013年08月11日 15:37:36
11楼
一般总包回填土都这样。水夯吧。。。最好用消防管水夯(时间长一点)。。做一层双层双向的钢筋砼垫层。先保证水池土地体下沉时不漏水。。以后的再算了。