本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-15 23:33 编辑 请使用过铝合金电缆的同仁谈谈使用效果!我最近面临一个问题,代建房地产公司欲将我单位新建住宅小区中原设计的铜芯电缆变更为铝合金电缆,且先斩后奏,已经将铝合金电缆供货至施工现场。因为我二十多年来通常一直在用铜芯电缆,极少使用铝芯电缆,从没有使用过铝合金电缆,对其了解也仅限于书本、网络和很多对其同样不了解、没使用过的人之口,好评不多,加之不少规范也要求在重要场合必须使用铜芯电缆,所以我对换铝合金电缆一直持反对态度。
本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-15 23:33 编辑
请使用过铝合金电缆的同仁谈谈使用效果!
我最近面临一个问题,代建房地产公司欲将我单位新建住宅小区中原设计的铜芯电缆变更为铝合金电缆,且先斩后奏,已经将铝合金电缆供货至施工现场。
因为我二十多年来通常一直在用铜芯电缆,极少使用铝芯电缆,从没有使用过铝合金电缆,对其了解也仅限于书本、网络和很多对其同样不了解、没使用过的人之口,好评不多,加之不少规范也要求在重要场合必须使用铜芯电缆,所以我对换铝合金电缆一直持反对态度。
其实,代建方想让设计院出变更易如反掌,即便是该工程电气监督员,也很难拒绝通过审图中心重新审核通过的重大设计变更。
但现在很多事情都非常复杂,压力来自方方面面各方,还听说上级要派小组对其进行考察,小组成员似乎有我。我很难办,也似乎现在就看到了结局。但不管怎么样,我的态度不变,所使用电缆的各方面主要电气性能必须可靠、使用寿命必须与铜缆相当。
仅靠厂家介绍和部分研究所的鉴定报告,很难对铝合金电缆的可靠性、优缺点、使用寿命进行合理准确地判断,所以我希望借此平台,能得到的确使用过铝合金电缆的同仁发表对其的较准确看法!
尤其希望知道铝合金电缆用于大中型住宅小区内的情况!
请使用过铝合金电缆的同仁踊跃发言!
2楼
请大家发言支持!
回复
3楼
大家都没有用过吗?!
看来铝合金电缆在国内的应用的确很少!
在欧美应用得多吗?!
国内的都用在哪里了!
回复
4楼
没有用过。
回复
5楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-25 15:36 编辑
铝合金电缆欧美应用视频
可惜无法上传!
回复
6楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-26 15:11 编辑
安徽南洋电缆企业介绍
安徽南洋电缆集团有限公司,是最早引进美国技术合资生产800 0系列稀土铝合金电缆和导体的厂家,公司位于国家特种电缆高新技术产业基地,芜湖市无为二坝经济开发区,南邻芜湖市中心区。公司占地面积81506m2,建筑面积42800m2。现有总资产人民币55180万元,公司员工658人,其中技术人员150多人。
问题是:与天津加铝公司相比,谁更早在华建厂?
回复
7楼
我们设计的理念是在增加导体直径的基础上增加导体的截面,以达到具有与铜同样的导电效果,同时我们在导体设计上改善纯铝的不足,使其具有超过纯铝的特性同时又优于铜导体。
----------哪些方面优于铜导体?!
回复
8楼
一、安全性能
1、在北美,通过了权威测试实验室《按照长期运行(大于30年)所制定的IEC1000次冷水急冷连接
头热循环测试标准》。
2、在中国上海电缆研究所,通过了《按照长期运行(大于30年)所制定的IEC1000次连接头热循环测试标准》。
3、铝合金电缆通过了武汉高压研究所35KV铝合金高压电缆型式实验。
回复
9楼
二、导电性能
1、在增加导体截面的前提下导电率已达到或超过铜电缆的各
项电气性能(其外径略大10%)。其导电导热性能及直流
电阻完全达到国家标准。因此成为目前国内外广泛应用、
产量最大的导电材料。
2、铝合金由于加入稀土及退火处理,电导率超过62%,而纯铝的导电率为58%,
因而铝合金的导电性能相对来说要比纯铝好。
问题是:铜的电导率是多少?!铝合金与铜相比结果如何?!
回复
10楼
三、机械性能
1、铝合金电缆由于退火处理后的延伸率能到达或超过30%,高于
的铜缆的25%的标准。
2、铜缆的弯曲半径是10到20倍电缆直径,铝合金电缆的弯曲半径
最小为7倍电缆直径。
3、反弹性能比铜电缆低40%;
4、铝合金电缆的柔韧性能比铜电缆高25%;
5、铝合金特殊配方与热处理工艺大大减少了金属在受热和压力下的
“蠕变”倾向。用铝合金导体制造的电气连接与铜导体制造的连接
一样稳定。
回复
11楼
四、防腐性能
1.当铝合金表面与空气接触时立即形成薄而坚固的氧化层,这种氧化层特别耐受
各种形式的腐蚀。
铝合金电缆具有承受最恶劣环境的特性,所以铝合金作为托盘内电缆的导体被广
泛应用。在含硫的环境中,例如:铁路隧道和其它类似潮湿地方,铝合金电缆的
抗腐蚀性能大大优于铜电缆
2.在空气中铝合金电缆的耐腐蚀性能优于铜,
铜缆的寿命按三十年设计,铝合金的寿命可
以达到四十年,这是以在美国应用的事实为根据的。
回复