请使用过铝合金电缆的同仁谈谈使用效果!
muyuyao
muyuyao Lv.18
2013年07月16日 16:48:58
只看楼主

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-15 23:33 编辑 请使用过铝合金电缆的同仁谈谈使用效果!我最近面临一个问题,代建房地产公司欲将我单位新建住宅小区中原设计的铜芯电缆变更为铝合金电缆,且先斩后奏,已经将铝合金电缆供货至施工现场。因为我二十多年来通常一直在用铜芯电缆,极少使用铝芯电缆,从没有使用过铝合金电缆,对其了解也仅限于书本、网络和很多对其同样不了解、没使用过的人之口,好评不多,加之不少规范也要求在重要场合必须使用铜芯电缆,所以我对换铝合金电缆一直持反对态度。

本帖最后由 muyuyao 于 2014-6-15 23:33 编辑

请使用过铝合金电缆的同仁谈谈使用效果!

我最近面临一个问题,代建房地产公司欲将我单位新建住宅小区中原设计的铜芯电缆变更为铝合金电缆,且先斩后奏,已经将铝合金电缆供货至施工现场。

因为我二十多年来通常一直在用铜芯电缆,极少使用铝芯电缆,从没有使用过铝合金电缆,对其了解也仅限于书本、网络和很多对其同样不了解、没使用过的人之口,好评不多,加之不少规范也要求在重要场合必须使用铜芯电缆,所以我对换铝合金电缆一直持反对态度。

其实,代建方想让设计院出变更易如反掌,即便是该工程电气监督员,也很难拒绝通过审图中心重新审核通过的重大设计变更。

但现在很多事情都非常复杂,压力来自方方面面各方,还听说上级要派小组对其进行考察,小组成员似乎有我。我很难办,也似乎现在就看到了结局。但不管怎么样,我的态度不变,所使用电缆的各方面主要电气性能必须可靠、使用寿命必须与铜缆相当。

仅靠厂家介绍和部分研究所的鉴定报告,很难对铝合金电缆的可靠性、优缺点、使用寿命进行合理准确地判断,所以我希望借此平台,能得到的确使用过铝合金电缆的同仁发表对其的较准确看法!

尤其希望知道铝合金电缆用于大中型住宅小区内的情况!

请使用过铝合金电缆的同仁踊跃发言!
免费打赏
muyuyao
2013年07月26日 15:21:26
12楼
五、连接性能

1.新型的稀土高铁铝合金材料在纯铝材料的基础上添加了铜、
铁、镁、硅和稀土元素等18种元素,经过特殊的工艺合成和退
火处理等先进工艺,弥补了纯铝电缆的不足,提高了电缆的导
电性能、弯曲性能、抗蠕变性能和耐腐蚀性能,保证电缆即使
在长时间使用的情况下,也能保证连接稳定性。

2.当采用CSA认可的90℃级机械连接器(标志为AL9CU或AL90CU)
时,在佐治亚电力公司提供的试验设施进行的连接器试验结果表明:
其性能与用同样方式连接的铜导体的性能相同。
事实上,试验只是进一步证实了按照规范要求安装的生产的铝合金
电力电缆在问世以来从未发生过任何故障
回复
muyuyao
2013年07月26日 15:22:58
13楼
六、经济性能

1、实现同样的电气性能,铝合金电力电缆(含专用连接端子)直接采购成本比
铜电缆低20-30%;一般建筑安装施工费用可节约13%以上。
2、相同载流量的铝合金电缆只是铜缆重量的一半,安装时可以免桥架或省桥架,
加上在高层建筑中可以大跨度垂直铺设,能进一步节约30-50%安装成本。

仅以规模为2台60万千瓦机组的电厂为例,采用铜芯电缆约需2亿元人民币,而
采用铝合金电力电缆则节约40%。


特别是在我国城镇化建设、城乡电网改造加速之日,铜资源逐渐枯竭、电缆的需
求量不断加大之时,使用新型铝合金电力电缆,每年节约的费用可达仟亿元以上
。这样不仅可节省大量的政府和企业投资,而且对创建节约型社会和国家也将
产生不可估量的影响。
回复
muyuyao
2013年07月26日 15:42:28
14楼
再请大家针对以上6点厂家的观点发表意见!
回复
donglish0916
2013年07月27日 15:34:36
15楼
只是见到过一些广告资料,具体没有使用过
回复
米克
2013年07月28日 18:03:13
16楼
不知道有没有相关的国家产品规范?
回复
muyuyao
2013年07月29日 15:06:33
17楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-29 15:12 编辑 米克 发表于 2013-7-28 18:03 不知道有没有相关的国家产品规范?目前还没有针对铝合金电缆的国标!我手上有几份“国家电线电缆监督检验中心”对“铝合金电缆”的“检验报告”!如对安徽南阳电缆有限公司型号为“ZR-YJXLHV82-0.6/1 3*150+1*70”、样品名称为“阻燃交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套稀土铝合金带自锁铠装铝合金电缆”的“型式试验”检验报告,其相关内容如下:检验依据栏内容为“参照:GB/T12706.1-2008 额定电压1KV(UM=1.2KV)到35KV(UM=40.5KV)挤包绝缘电力电缆及附件 第1部分: 额定电压1KV(UM=1.2KV)和3KV(UM=3.6KV)电缆”。检验结论栏内容为“样品进行了GB/T12706.1-2008 标准要求的全部项目检验,经检验该样品符合GB/T12706.1-2008 的标准要求”。
回复
muyuyao
2013年07月29日 15:21:59
18楼
本帖最后由 muyuyao 于 2013-7-30 10:00 编辑

今年7月22日上午,我们考察组到上海电缆研究所“国家电线电缆监督检验中心”拜会了中心主任吴长顺(教授级高级工程师),吴主任的意见为“国内不少厂家的铝合金电缆产品在我中心检验是完全合格的,根据现有国标完全可以对其进行型式试验;且铝合金电缆符合国家产业政策,值得推广使用;当然现在推广铝合金电缆,有来自设计院、用户等各方面的阻力;但随着铝合金电缆的逐步使用,其优点逐渐被社会承认之后,铝合金电缆的发展前景是一片光明的”。
回复
muyuyao
2013年07月29日 15:27:18
19楼
请用过铝合金电缆的朋友告诉我,铝合金电缆T接时,国内是否有质量完全可靠的T接端子?厂家、规格型号是什么?!

直线连接的铜铝过渡端子又是哪一家的质量好!
回复
米克
2013年07月30日 08:18:05
20楼
本帖最后由 米克 于 2013-7-30 08:20 编辑 muyuyao 发表于 2013-7-29 15:21 今年7月23日上午,我们考察组到“国家电线电缆监督检验中心”拜会了中心主任吴长顺(教授级高级工程师),吴 …l铝合金电缆的推广还有待时日。
回复
muyuyao
2013年07月30日 15:09:38
21楼
铝合金电缆产品简述
回复

相关推荐

APP内打开