1、如图,在商场内划分防烟分区时,每个防烟分区不超过500平,是否需要把上方的小商铺(每个面积不超过50平)也计算在内面积,2、另外地下内走道超过20米需要排烟,是否还需要排风呢?

QQ图片20130716154917.jpg1、如图,在商场内划分防烟分区时,每个防烟分区不超过500平,是否需要把上方的小商铺(每个面积不超过50平)也计算在内面积,2、另外地下内走道超过20米需要排烟,是否还需要排风呢?

QQ图片20130716154917.jpg

免费打赏
云飘飘
2013年07月17日 07:24:23
2楼
是的,需要计算在内。
回复
zhhting
2013年07月17日 09:00:53
3楼
云飘飘 发表于 2013-7-17 07:24 是的,需要计算在内。但是套用高规8.1.3.2面积不超过100m2,且经常有人停留或可燃物较多的房间,不需要排烟设施,为何还要计算呢?
回复
云飘飘
2013年07月17日 11:02:08
4楼
因为你这个是与需要排烟的场所连在一起的。
回复
luadd967
2013年07月18日 17:09:47
5楼
云飘飘 发表于 2013-7-17 07:24 是的,需要计算在内。防烟分区面积应包括与之联通的无窗的房间面积
回复
david200901050
2013年07月19日 09:42:27
6楼
学习啦;谢谢
回复
david200901050
2013年07月21日 15:47:16
7楼
学习啦;谢谢
回复
co1449737604872
2016年01月21日 11:23:33
8楼

学习啦;谢谢
回复
ruanchuan
2016年01月22日 14:20:08
9楼
有这种设计方案吗?如果真是这样你不光要把商铺算在防烟分区内,也要把商铺算在防火分区内,还得把商铺的面积加在商场内算疏散宽度。规范规定超过20米的内走道需设排烟,由于该走道在地下室不能自然排烟,故应设机械排烟。
回复
amitongzhi
2016年01月26日 16:12:23
10楼
小商铺不用算进去,走道一般要做排风