某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:计算结果为21,此边缘构件按照PKPM说明,应该按照柱配置,即每侧纵筋面积为21平方厘米。但是PKPM的自己画的施工图如下所示:显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?
某高层剪力墙边缘构件计算结果如下图所示:
计算结果为21,
此边缘构件按照PKPM说明,应该按照柱配置,即每侧纵筋面积为21平方厘米。
但是PKPM的自己画的施工图如下所示:
显示左侧是3根20的,面积才9.41啊。
这是为什么呢? 有人能帮忙解释下吗?
我用TSPT画图的钢筋面积,左侧也明显小于21,这是为什么?
2楼
怎么没有人回复呢? 桑心啊!!@小_李_飞_刀
回复
3楼
应该是左侧全部钢筋加起来的数据,计算配筋为2100x2=4200mm2,PKPM实际配筋为14x314=4396mm2
回复
4楼
shihuobushi1 发表于 2013-7-17 11:01 应该是左侧全部钢筋加起来的数据,计算配筋为2100x2=4200mm2,PKPM实际配筋为14x314=4396mm2那就是把钢筋面积平均分配了,而不是像柱一样布置在最边缘了?
回复
5楼
这个问题也困惑我好久了,但愿高手能够来解答
回复
6楼
个人一直都是按照全截面去考虑的,
回复
7楼
你要先看看构件信息里面的中心轴aa的数值是多少,如果是40那么就是按柱子,那么你在边上的80范围内要配够21,否则就是不安全的。如果是其它数据A,那么就是按2A设计,那么只需要在2A范围内满足要求即可。
回复
8楼
分摊到整个截面中去了,整体受力
回复
9楼
linxi0922 发表于 2013-7-21 08:29 你要先看看构件信息里面的中心轴aa的数值是多少,如果是40那么就是按柱子,那么你在边上的80范围内要配够21 …下面是构件的基本信息,没有中心轴啊 1. 层号 IST = 4 2. 单元号 IELE= 6 3. 构件种类标志 (KELE): 墙-柱 4. 左节点号 J1 = 2879 5. 右节点号 J2 = 2893 6. 构件材料信息(Ma): 砼 7. 长度 (m) DL = 4.50 8. 截面类型号 Kind = 1 9. 截面参数 (m) B*H = 0.400*0.625 10. 墙分布筋间距 (mm) SW = 200.0 11. 混凝土强度等级 RC = 45.0 12. 主筋强度 (N/mm2) FYI = 360.0 13. 水平分布筋强度 (N/mm2) FYJH= 360.0 14. 竖向分布筋强度 (N/mm2) FYJV= 360.0 15. 抗震构造措施的抗震等级 NF = 1 16. 内力计算截面数 nSect1= 2 17. 配筋计算截面数 nSect2= 2 18. 第1个计算截面距J1节点的距离 Di = 0.000 19. 第2个计算截面距J1节点的距离 Di = 4.500
回复
12楼
左侧全部钢筋加起来的数据,计算配筋为2100x2=4200mm2,PKPM实际配筋为14x314=4396mm2
回复
13楼
按21x2+1x2=44整体配筋即可 整体受力 并不用那个跺单独配到42 当然 单独配到42肯定没问题 更保守一点 我对上述回复很有信息 请加分 呵呵
回复