混凝土空心砖砌体工程中配筋带问题
cunyon
cunyon Lv.2
2013年07月16日 10:37:21
来自于砖混结构
只看楼主

地铁二次结构中,使用轻集料空心砌块、混凝土空心砖。请教一下:1、规范及图集中要求楼板上干排第一皮、第二皮轻集料空心砌块,工艺和别人大多数做法都使用三皮实心砖撂地,按规范做没问题吧?2、图集中墙体是在没有圈梁情况下加设配筋带,有圈梁还用加配筋带么?有没有能有说服力的文件跟设计、业主讲得通不做配筋带

地铁二次结构中,使用轻集料空心砌块、混凝土空心砖。请教一下:
1、规范及图集中要求楼板上干排第一皮、第二皮轻集料空心砌块,工艺和别人大多数做法都使用三皮实心砖撂地,按规范做没问题吧?
2、图集中墙体是在没有圈梁情况下加设配筋带,有圈梁还用加配筋带么?有没有能有说服力的文件跟设计、业主讲得通不做配筋带
免费打赏
持之于恒
2013年07月17日 11:33:36
2楼
有设计依照设计,无设计照规范!私自改减最后吃亏的是自己~
回复
量子
2013年07月17日 14:09:43
3楼
三皮实心砖落地是因为实心 砖比空心砖抵抗潮湿的能力强
回复
dengbingking
2013年07月17日 17:19:28
4楼
是不是节点设计的问题 你设置个别样式的节点试试
回复
aaa232232
2013年07月17日 20:20:22
5楼
1 砌块按规范做没问题。
2 设配筋带要看墙的净高和具体设计,规范都可以查到的。
回复
zc113116434
2013年07月18日 11:00:56
6楼
11111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
回复
zc113116434
2013年07月18日 11:03:14
7楼
:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(:(
回复
xiangjun_1969
2013年07月19日 06:34:24
8楼
规范是依据,杜绝臆断!
回复
wdmxsmmmr
2013年07月19日 09:44:57
9楼
谢谢 分享
回复
zhangshanace
2013年07月19日 22:09:04
10楼
来学习的。。。
回复
xianzqi002
2013年07月21日 13:54:52
11楼
不错谢谢楼主分享
回复