一般砖砌体砌筑工程技术交底
ciwei85-83
ciwei85-83 Lv.2
2009年12月01日 16:22:49
来自于建筑构造
只看楼主

一般砖砌体砌筑工程技术交底一般砖砌体砌筑工程 一、施工准备 (一)作业条件 1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。 2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。 3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。 4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。 5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。

一般砖砌体砌筑工程技术交底
一般砖砌体砌筑工程
一、施工准备
(一)作业条件
1.完成室外及放心土回填,安装好沟盖板,或完成楼板结构施工。
2.办完地基、基础工程隐蔽验收手续。
3.按标高抹好水泥砂浆防潮层。
4.弹好轴线、墙身线及检查线,根据进场砖的实际规格尺寸,弹出门洞口位置线,经验线符合设计要求,办完验收手续。
5.按设计标高要求立好皮数杆,皮数杆的间距15m—20m,或每道墙的两端。
6.有砂浆配合比通知单,准备好砂浆试模(6块为一组)。
(二)材料要求
1.砖:品种、规格、强度等级必须符合设计要求,并有产品合格证书,产品性能检测报告。承重结构必须作取样复试。要求砖必须有一个条面和丁面边角整齐。
2.水泥:品种及强度等级应根据砌体的部位及所处的环境条件选择。水泥必须有产品合格证、出厂检测报告和进场复验报告。
3.砂:用中砂,使用前用5mm孔径的筛子过筛。
4.掺和料:白灰熟化时间不少于7天,或采用粉煤灰等。
5.其他材料:墙体拉结筋、预埋件、已做防腐处理的木砖等。
(三)施工机具
应备有大铲、刨锛、拖线板、线坠、小白线、卷尺、水平尺、皮数杆、小水桶、灰槽、砖夹子、扫帚等。
二、质量要求
(一)砌体工程质量要求符合《砖砌体施工质量验收规范》(GB—2002)的规定。
项序检查项目允许偏差或允许值
主控项目 1 砖强度等级按设计要求MU
2 砂浆强度等级按设计要求M
3 水平灰缝砂浆饱满度不小于80%
4 斜槎留置第5.2.3条
5 直槎拉结钢筋及接茬处理第5.2.4条
6 轴线位移不大于10mm
7 垂直带(每层)不大于5mm
项序检查项目允许偏差或允许值
一般项目1 组砌方法第5.3.1条
2 水平灰缝厚度 8—12mm
3 基础顶面、楼面标高 ±15mm
4 表面平整度清水:5 mm 混水:8mm
5 门窗洞口高、宽 ±5mm
6 外墙上下窗口偏移 20mm
7 水平灰缝平面度清水:7mm 混水:10mm
8 清水墙游丁走缝 20mm
三、工艺流程: 作业准备→砖浇水→砂浆搅拌→砌砖墙→验收
四、操作工艺
(一)砖浇水
砌体用砖必须在砌筑前一天浇水润湿,一般以水浸入砖10mm—20mm为宜,含水率为10%—15%,常温施工不得用干砖上墙;雨期不得使用含水率达饱和状态的砖砌墙;冬期砖不得浇水,可适当增加砂浆稠度。
(二)砂浆搅拌
砂浆配合比采用重量比,计量精度为±2%,砂、灰膏控制在±5%以内,机械搅拌时,搅拌时间不得少于2分钟;加入粉煤灰或外加剂,搅拌不少于3分钟;掺有机塑化剂的砂浆搅拌3—5分钟。
(三)砌砖墙
1. 组砌方法:砌体一般采用一顺一丁砌法。砖柱不得采用先砌四周后填心的包心砌法。
2. 排砖撂底:一般外墙第一层砖撂底时,两山墙排丁砖,前后檐纵墙排条砖。根弹好的门窗口位置线及构造柱的尺寸,认真核对窗间墙、垛尺寸,其长度是否符合排砖模数,如不符和模数时,可将门窗口的位置左右移动。若留破活,七分头或丁砖排在窗口中间、附墙垛或其他不明显的部位。移动门窗口位置时,应注意暖卫立管及门窗开启时不受影响。另外,在排砖时在窗口上边的砖墙合拢时也不能出现破活。所以排砖必须全盘考虑。前后檐墙排第一皮砖时,要考虑甩窗口后砌条砖,窗角上必须是七分头才是好活。
3. 选砖:外墙砖要棱角整齐,无弯曲、裂纹,颜色均匀,规格基本一致。敲击时声音响亮
焙烧过火变色、变形的砖可用在基础或不影响外观的内墙上。
4.盘角:砌砖前应先盘好角,每次不要超过五层,新盘的大角,及时进行吊、靠。如有偏差及时休整。盘角时要仔细皮数杆的砖层和标高,控制好灰缝大小,使水平缝均匀一致。大角盘好后在复查一次,平整和垂直完全符合要求后,再挂线砌墙。
5.挂线:砌筑37墙必须双面挂线,如果长墙几个人公使用一跟通线,中间应设几个支点,小线要拉紧,每层砖都要穿线看平,使水平缝均匀一致,平直通顺;砌24墙时,可采用挂外手单线。可照顾砖墙两面平整,为下道工序控制抹灰厚度奠定基础。
6.砌砖:砌砖采用一铲灰、一块砖、一挤揉的“三一”砌砖法。砌砖时砖要放平。里手高墙面就要张;里手低,墙面就要背。砌砖一定要跟线,“上跟线,下跟棱,左右相邻要对平”,砌筑砂浆要随搅拌随用,一般砂浆必须在3小时内用完,混和砂浆必须在4小时内用完。
7.留槎:砖混结构施工缝一般留在构造柱处。一般情况,砖墙上不留直槎。如果不能留斜槎时,可留直槎,但必须砌成凸槎,并应加设拉结筋。拉结筋的数量为每120mm墙厚设一跟φ6的钢筋,间距沿墙高不得超过500mm。其埋入长度从墙的留槎处算起,一般每边不小于500mm,末端加90o弯钩。
8.预埋木砖和墙体拉结筋:木砖预埋时应小头在外,大头在内,数量按洞口高度决定。洞口高在1.2m以内,每边放2块;高1.2—2m,每边放三块;高2—3m,每边放4块,预埋木砖的部位一般在洞口上边或下边四皮砖,中间均匀分布。木砖要提前作好防腐处理,防腐材料一般用沥青油。
预埋木砖的另一种方法:按造砖的大小尺寸制作砂浆块,制作时将木砖预埋好,达到强度后,按部位要求砌在洞口。
9.安装过梁、梁垫:安装过梁、梁垫时,其标高、位置及型号必须准确,坐灰饱满。如果坐灰厚度超过2cm时,要用豆石混凝土铺垫,边梁安装时,两端支座必须长度一致。
10.构造柱做法:在构造柱连接处必须砌成马牙槎。每一个马牙槎高度为5皮砖,并且是先退后进。拉结筋按设计要求放置,设计无要求按构造要求放置。
11.每层承重墙最上一皮砖,在梁或梁垫下面,整砖丁砌。挑檐应该是整砖丁砌层。
五、成品保护
1.墙体拉结筋,抗震构造柱钢筋,及各种预埋件、暖卫、电气管线等,均应注意保护,不得任意拆改或损坏。
2.砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
3.搭设脚手架或操作平台时,要认真操作,防止碰撞刚砌好的墙面。
4.尚未安装楼板或屋面板的墙和柱,当可能遇到大风时,应采取临时支撑等措施,保证施工中墙体的稳定性。
六应注意的质量问题
1. 舌头灰未刮尽,半头砖集中使用造成通缝;一砖墙非挂线面;砖墙错层造成螺丝墙。
2. 构造柱砌筑不符合要求:构造柱砖墙应砌成大马牙槎,设置好拉结筋从柱脚开始两侧都必须是先退后进
免费打赏

相关推荐

APP内打开