反渗透高压泵和电动慢开门的关系
aies
aies Lv.7
2013年07月15日 19:08:26
来自于纯水系统
只看楼主

如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)

如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)
韩毅均
2013年07月31日 11:08:36
12楼
每天经过过来看看大家!!:D:D:D:D:D:P:P:P:P
回复
qdbqwl
2013年08月15日 14:25:42
13楼
有变频或软起,出口没有必要配慢开门。
回复
lsybox
2013年08月15日 14:56:27
14楼
水泵本来就不该带负荷启动
回复
ddstar2010
2013年08月15日 18:50:33
15楼
本帖最后由 dd2003 于 2013-8-15 19:10 编辑 qdbqwl 发表于 2013-8-15 14:25 有变频或软起,出口没有必要配慢开门。慢开门的目的是为了保护RO膜,如果没有慢开门而选用普通的隔断阀,那么即使水泵采用变频或者软起,隔断阀打开时,出口水压的变化总会有瞬间突增的情况,不能确保不会对RO膜造成损伤。慢开门是目前较为可靠的方式,其开启时间较长(一般在45s左右),压力从零上升到控制压力的过程较为缓慢和线性。
回复
lsybox
2013年08月16日 08:50:27
16楼
dd2003 发表于 2013-8-15 18:50 慢开门的目的是为了保护RO膜,如果没有慢开门而选用普通的隔断阀,那么即使水泵采用变频或者软起,隔断阀 …使用变频或软启就不需要再加阀门设置隔断阀除了用于检修,平时不用操作
回复

相关推荐

APP内打开