反渗透高压泵和电动慢开门的关系
aies
aies Lv.7
2013年07月15日 19:08:26
来自于纯水系统
只看楼主

如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)

如题,小弟初次接触纯水,一直有一个问题搞不明白,反渗透的高压泵需要在电动慢开门打开前启动,那么高压泵就会短暂蹩压,这个问题是如何解决的?还有,反渗透进水前需低压低流量冲洗,此时不开高压泵,那么进水水头是由砂滤前面的原水泵提供的么?请做纯水的各位达人不吝赐教,小弟感激不尽:)
免费打赏
静静的小路
2013年07月16日 09:41:13
2楼
电动慢开阀我这里设计是同时开启的,开启时间选择30s
低压冲洗肯定是用前面的小泵,高压泵不能用
小设备只有原水泵的时候,原水泵开启冲洗就行
大设备预处理跟RO不是一体的,一般高压泵前会有个前置增压泵,用这个泵冲洗
回复
aies
2013年07月18日 13:04:51
3楼
冷夜雨 发表于 2013-7-16 09:41 电动慢开阀我这里设计是同时开启的,开启时间选择30s低压冲洗肯定是用前面的小泵,高压泵不能用小设备只 …不知您说的前置增压泵是不是反冲洗水泵?
回复
静静的小路
2013年07月19日 10:10:09
4楼
aies 发表于 2013-7-18 13:04 不知您说的前置增压泵是不是反冲洗水泵?不是。给你发个简易流程预处理→预处理水池→增压泵→高压泵→RO膜这个增压泵
回复
lu15890181100
2013年07月19日 10:16:32
5楼
你到底是多大的设备呀 有慢开门应该不是很小的设备
回复
aies
2013年07月23日 10:09:41
6楼
lu15890181100 发表于 2013-7-19 10:16 你到底是多大的设备呀 有慢开门应该不是很小的设备也不是很大,就是搞不清这个憋压的问题,所以来向大家请教
回复
lu15890181100
2013年07月24日 11:44:30
7楼
aies 发表于 2013-7-23 10:09 也不是很大,就是搞不清这个憋压的问题,所以来向大家请教有变频或软启吗
回复
ddstar2010
2013年07月26日 06:50:30
8楼
电动慢开门的作用是保护RO膜不会因为高压泵启动时的水压激增而导致损伤。
在实际方案控制中,基本并不会导致你所说的蹩压情况,一般电动慢开门会在高压泵启动时同步(可能会因信号原因延缓1~2s)开启,只不过慢开门会缓慢的打开(一般在30~60s,可根据实际情况调节,从保护RO角度看,慢些更好)。此状况对高压泵本身没有影响,不必担心。
冲洗方式不限,只要满足下述条件即可:进入RO的冲洗水必须流程上通过保安过滤器,并且SDI满足RO要求(至少5一下)。
回复
litangbzhbig
2013年07月26日 09:53:18
9楼
都是臭屁的设计,有变频或软起,出口还有必要配慢开门么。
回复
韩毅均
2013年07月26日 12:58:35
10楼
这个有要有先后起动的呀!!!!!!!可以做延时的高压泵:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
赵匡胤
2013年07月15日 19:08:27
11楼
水泵短暂蹩压没有问题
一般来说,就是应该先开泵,后开阀
这也是对电机的一种保护
回复