请问高压泵后的自动阀可以不加吗?对控制有没有影响呢
请问高压泵后的自动阀可以不加吗?对控制有没有影响呢
2楼
大系统还是一定要加的,甲方也不差那几个钱!
回复
3楼
高压泵后设置电动慢开门,防止高压冲击对反渗透膜造成不可逆的损伤
回复
4楼
高压泵后设置电动慢开门,一是防止高压泵的突然启动产生"水锤"对RO膜撞击,造成RO不可恢复的机械损伤,还有的系统利用这个自动阀门在系统停机或连续运行4小时时自动关闭,然后自动打开一个进水阀门,用反渗透产水对RO膜进行浓水置换.
回复
5楼
"电动慢开门",小系统的情况呢,用个电磁阀就可以了,可是电磁阀可没有慢开的,那应该怎么办呢
回复
6楼
4楼说得很详细
回复
7楼
现在有不少厂家将高压泵的启动改为变频启动,不用自动阀,但要根据设计
回复
8楼
小系统由于高压泵相对来说较小,产生的"水捶"对RO膜的冲击较小,考虑到投资费用成本问题,所以小系统一般不用电动慢开门,要实现浓水置换,可以使用电磁阀也可以使用2个单向阀来实现.
回复
9楼
4楼说的很好,我又学到了一些东西,谢谢啊!
回复
10楼
我不同意4楼的观点,我个人认为,高压泵后的慢开门是没有必要的,因为现在的高压泵功率都很大,都要配软启动,有了它,就可以有效的防止“水锤”现象,还有,就是反渗透停机冲洗,没有慢开门也是可以的,因为,泵的出口都有单向阀。
回复
11楼
高压泵带变频的可以不使用电动慢开门
冲洗的话另外有冲洗阀门
回复