砌墙底层用红砖起四层
lingbaoo
lingbaoo Lv.3
2013年07月14日 23:15:00
来自于建筑施工
只看楼主

看见土建的框架结构在加气块砌墙的底层先起四层红砖为什么?

看见土建的框架结构在加气块砌墙的底层先起四层红砖为什么?
免费打赏
zxg224
2013年07月18日 09:09:28
13楼
chenlightabc 发表于 2013-7-17 15:05 你说的规范里面真没有这个要求,一般的做法是做三皮普通粘土砖砌体工程施工质量验收规范 第1.6条 在结合条文说明看看
回复
逍遥六郎
2013年07月18日 09:26:31
14楼
这是砌体结构工程施工质量验收规范里面的
回复
华沙之舟
2013年07月18日 10:59:18
16楼
主要是起防潮和防水作用,其实已可以用做个防水处理的加气砖,因为红砖浪费资源慢慢的将会被淘汰。
回复
为伊消得人憔悴
2013年07月18日 11:00:52
17楼
guyumin 发表于 2013-7-17 12:47 在砌体验收规范2011中木有这个要求了!厨房、卫生间的话,现在一般用混凝土浇200左右的反沿。最近在看一级建造师建筑事务,也是这么说的~~
回复
yygzxth2006
2013年07月18日 16:24:56
18楼
关于‘框架结构在加气块砌墙的底层先起四层红砖’这一做法,新规范《砌体结构施工质量验收规范》(GB50203-2011)第27页第9.15条、9.16条已经没有这一说法。老规范GB50203-2002条文是这样的:9.1.5 用轻骨料混凝土小型空心砌块或蒸压加气混凝土砌块砌筑墙体时,墙底部应砌烧结普通砖或多孔砖,或普通混凝土小型空心砌块,或现浇混凝上坎台等,其高度不宜小于200mm。
这一条与新规范有变化。其实在现在的施工过程中很多采用老做法,主要还是考虑到轻骨料混凝土小砌块和加气混凝土砌块的强度及耐久性,又不宜承受剧烈碰撞,以及吸湿性大等因素而作此规定。

回复
cyj95566
2013年07月20日 08:50:58
19楼
等大学专家给出意见,处理好发给大家参考……
回复
oomusic1
2013年07月20日 10:43:40
20楼
卫生间和厨房都是打200高的混凝土防水带
回复
cyj95566
2013年07月21日 06:07:33
21楼
感觉很厉害啊,长见识了
回复
mayonggui420078324
2013年07月21日 21:20:18
22楼
厨房卫生间是这样的,防水防潮
回复
mayonggui420078324
2013年07月21日 21:21:08
23楼
这问题在这里面我也见很多遍了;P
回复

相关推荐

APP内打开