关于空调回路设不设漏电保护的问题
ty73
ty73 Lv.7
2013年07月13日 20:45:02
只看楼主

本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑 《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置。首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。其次,规范的条文说明是强调了一定条件下的规定:“……空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。”显然,此种情况仅限于壁挂式空调机,对于柜式空调机并不适合。柜式空调机为落地式安装,且为金属外壳,故存在电击事故的潜在危害。当前城镇居民的经济情况大为改善,并且家用空调机价格大幅下降,住宅客厅使用柜式空调机的现象已经相当普遍。显然,居民使用哪类空调机是不确定的,那么在电气设计上就应有比较完善的考虑。

本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑

《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。第三,在不设置封闭阳台的地区(比如南方),即使是壁挂分体式空调机,笔者也看到有很多将室外机安装在阳台上的情况,此时,室外机在人身可触及的范围内,同样也存在电击伤人的潜在危害。由此看来,空调电源插座回路设置漏电保护器就显得十分必要了。

然后又看到这么一种说法:变频空调不易接漏电保护装置。因为变频过程产生谐波,导致漏保误动作。

请问,究竟是装还是不装?
免费打赏
swzjwzyq163
2013年07月17日 15:38:52
33楼
:victory::victory:
回复
tete0526zfs
2013年07月17日 21:13:02
34楼
:)学习了谢谢各位
回复
zjfordos
2013年07月17日 22:10:48
35楼
所有插座回路都装设漏保
回复
wdmxsmmmr
2013年07月18日 09:18:29
36楼
:victory::victory::victory::victory::victory:
回复
baofeng96
2013年07月18日 10:12:02
37楼
现在有些柜式空调都配有漏电开关插头了!所以还是设计上吧!
回复
自控
2013年07月18日 10:22:22
38楼
有条件的话应多放几个回路的漏电保护器,易区分!
回复
czliuhp
2013年07月18日 10:58:54
39楼
其实装不装漏开始门学问的,如果漏电电流不是很大的情况下,你说空调这么高,一时触摸不到的,特别是家用的一般是直接出去触电的,如果漏电电流大的话会由上级漏开切断的,现在漏电断路器都能实现选择性保护的,有兴趣的话可以找我交流呢,低压电器群148363251
回复
hejunjie2000
2013年07月18日 11:53:52
40楼
非常感谢,学习了

:)
回复
yaob101
2013年07月18日 14:00:26
41楼
<江苏省住宅设计标准> P42,除照明\壁挂式空调电源插座外,所有电源插座回路应设剩余电流动作保护装置 .
回复
yandeguang1989
2013年07月18日 15:01:02
42楼
壁挂式的空调可以不要漏电保护,柜式的就要带漏电保护了
回复

相关推荐

APP内打开