关于空调回路设不设漏电保护的问题
ty73
ty73 Lv.7
2013年07月13日 20:45:02
只看楼主

本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑 《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。有人据此认为空调回路不应装设漏电保护装置。首先,规范并没有禁止空调回路使用漏电断路器。规范仅仅给出一种起码的、基本的要求,设计人员完全应当在条件允许的情况下做出更优化的做法。其次,规范的条文说明是强调了一定条件下的规定:“……空调机不是手握式电器,一般为绝缘外壳,且安装位置较高,故不必设置漏电保护装置。”显然,此种情况仅限于壁挂式空调机,对于柜式空调机并不适合。柜式空调机为落地式安装,且为金属外壳,故存在电击事故的潜在危害。当前城镇居民的经济情况大为改善,并且家用空调机价格大幅下降,住宅客厅使用柜式空调机的现象已经相当普遍。显然,居民使用哪类空调机是不确定的,那么在电气设计上就应有比较完善的考虑。

本帖最后由 jzw1573 于 2013-7-13 20:47 编辑

《住宅设计规范》(GB50096-1999)第6.5.2条第4款是这样说的:“除空调电源插座外,其他电源插座电路应设置漏电保护装置”。第三,在不设置封闭阳台的地区(比如南方),即使是壁挂分体式空调机,笔者也看到有很多将室外机安装在阳台上的情况,此时,室外机在人身可触及的范围内,同样也存在电击伤人的潜在危害。由此看来,空调电源插座回路设置漏电保护器就显得十分必要了。

然后又看到这么一种说法:变频空调不易接漏电保护装置。因为变频过程产生谐波,导致漏保误动作。

请问,究竟是装还是不装?
免费打赏
逸風
2013年07月15日 15:21:05
13楼
浏览中。。。。。。。。
回复
长歌而行
2013年07月15日 17:13:17
14楼
还是装吧,有些型号空调有金属外壳吧。安全第一。
回复
山山山水水水
2013年07月15日 17:14:13
15楼
插座是要装漏电保护的,照明线路要装也是到防火等级了。个人认为空调前面可以不装漏电保护,大漏电流容易引起误动作。
回复
david200901050
2013年07月15日 18:59:07
16楼
学习啦;谢谢
回复
taizhou1104
2013年07月16日 08:43:07
17楼
学习了,过了
回复
wdmxsmmmr
2013年07月16日 09:19:39
18楼
:):):):):):):)
回复
chchfe
2013年07月16日 09:50:35
19楼
《住宅设计规范》(GB50096-2011)第8.7.2条第4款是这样说的:“除壁挂式分体空调电源插座外,电源插座回路应设置剩余电流保护装置”。
回复
chchfe
2013年07月16日 10:07:24
20楼
空调启动的时候多多少少会有一点点漏电流,如果是变频空调的话漏电流就会大一些,如果空调插座加装漏电保护的势必会在某些情况下产生误动作(大功率的空调尤甚)。这就是为什么每家不加漏电保护而在楼下总的配电加装一个漏电保护的原因!是这样的吗
回复
云飘飘
2013年07月16日 10:19:47
21楼
一般情况下均需要设置。
回复
老盖
2013年07月16日 10:26:41
22楼
安全第一位
回复

相关推荐