本帖最后由 love_cq 于 2013-7-14 23:42 编辑 对于多层框架结构的平改坡,我在网络上没有找到相关的图集或者规范,问了一些人之后是有点感悟,但还存在一些疑问,在这边跟大家讨论下。 这边先发下我对另外一个楼主发的“砌体结构平改坡存在的问题” 一些愚见,希望大家多多指正。 由于时间较晚,先发1个自己的疑问: 1、对于“多层框架的平改坡”,上部的刚架可以直接固定在原有结构的框架柱和框架梁上吗?

本帖最后由 love_cq 于 2013-7-14 23:42 编辑

对于多层框架结构的平改坡,我在网络上没有找到相关的图集或者规范,问了一些人之后是有点感悟,但还存在一些疑问,在这边跟大家讨论下。
这边先发下我对另外一个楼主发的“砌体结构平改坡存在的问题” 一些愚见,希望大家多多指正。


由于时间较晚,先发1个自己的疑问:
1、对于“多层框架的平改坡”,上部的刚架可以直接固定在原有结构的框架柱和框架梁上吗?

个人对该问题的想法:
1、如果上部刚架很小(如03J203中的刚架或类似大小的钢柱)固定在原有的框架柱上,完全没有问题:因为这时候力很小,而且只需要通过植入钢筋,然后焊一块预埋件就可以固定上面的钢架,对框架柱的影响很小;
2、但如果是固定在框架梁上时,就要视原有框架梁的跨度和截面及配筋进行确定;
本次做的工程,原有结构的框架梁的跨度较长(有些跨度都12、15m),按理说是挠度和裂缝其控制作用,配筋是会满足要求的(其原有框架梁的截面和配筋也是挺大的),上部钢架较轻的话应该是强度是会满足要求,但挠度和裂缝就不一定满足了。 (本次工程计算出来的结果是:柱底最大轴力为18.38KN;这其实也挺大的,而且如果是一跨框架梁上作用多个这样的柱底轴力:本次工程有最大的有3~4个),所以我担心原有的框架梁可能满足不了要求( 今天只是粗略用morgain验算了下,是可以过,但还是挺没底的,求高手解答下)。
61d465b9216eecfd14de.zip
4.7 KB
立即下载
免费打赏
追梦ing
2013年07月13日 21:11:28
2楼
对于这种工程,我也不知道“设计说明”该怎么写,哪位高手有的话可以分享下;
另外相关的图纸(全套:包括建筑图)可以的话也分享学习下,到时一定重重有赏,加币加威望哦~~~
回复
nvlizhe110
2013年07月14日 14:20:42
3楼
你好,你做的项目是不是在原有的混凝土结构上加层钢结构啊,是的话我们可以交流下我的QQ1695819307
回复
cof1558620237358
2019年05月23日 22:07:42
4楼
平屋面平改陂想出张设计图,盖章
回复
lyy2010lyy
2019年05月30日 10:36:14
5楼
谢谢分享