当下城市主要街道旁边建筑常会做建筑外檐及屋顶平改坡,为城市增靓不少,但本人通过该项工程感受到实际中一些问题值得改进:1.砌体结构为既有建筑,屋顶形式有现浇和预制板,钢结构刚架支座固定方法有所不同,尤其是预制板的,弄不好会开裂渗漏。2.屋顶刚架不是支承在女儿墙就是屋面板,按理说均应满足对刚架支座的竖向支承和水平推力要求;使用较长年代的女儿墙是不行的;而支撑在屋面板上坡顶边线内收一定尺寸,肯定会落在板上,此时通长会加大量刚架底卧梁,卧梁的布置需结合顶层柱或墙进行跨度和截面的设置,需要现场调研实测及施工跟进,目前均无法做到,估计各地都一样。
1.砌体结构为既有建筑,屋顶形式有现浇和预制板,钢结构刚架支座固定方法有所不同,尤其是预制板的,弄不好会开裂渗漏。
2.屋顶刚架不是支承在女儿墙就是屋面板,按理说均应满足对刚架支座的竖向支承和水平推力要求;使用较长年代的女儿墙是不行的;而支撑在屋面板上坡顶边线内收一定尺寸,肯定会落在板上,此时通长会加大量刚架底卧梁,卧梁的布置需结合顶层柱或墙进行跨度和截面的设置,需要现场调研实测及施工跟进,目前均无法做到,估计各地都一样。
3.屋顶原保温的破坏与修复。支座与卧梁均应落在结构板标高,故元保温防水应该全部重做,但我见到的并未如此。
4.砌体结构屋顶与刚架支座植筋锚固的可靠性
植筋在砌体墙上,其锚固长度较难满足,拉剪承载力性能如何较难保证。由于量大面广,诸如此类技术问题常被掩盖。
作为砌体、钢结构、改造工程的结合,此类工程在当下及今后还会常有,上面仅为一二,期待大家提出改进意见及问题!