求助维修高手,请大师指教
wzd2016
wzd2016 Lv.4
2013年07月12日 23:05:48
来自于制冷技术
只看楼主

现有一分体式空调,制冷开机运行,出冷风。运行一段时间后自行关机。开机,不响应。等过一段时间可以开机,运行一段时间后又自动关机。如此反复。请大师们指教是哪里出了问题?

现有一分体式空调,制冷开机运行,出冷风。运行一段时间后自行关机。开机,不响应。等过一段时间可以开机,运行一段时间后又自动关机。如此反复。请大师们指教是哪里出了问题?
免费打赏
rockbo
2013年07月13日 09:56:02
2楼
差氟、外机散热不好、高温传感器阻值漂了、你一个一个的去排除哈!!!
回复
jimmyren
2013年07月13日 12:04:59
3楼
基本是
系统堵,或冷凝器太脏
回复
wzd2016
2013年07月13日 16:58:32
4楼
rockbo 发表于 2013-7-13 09:56 差氟、外机散热不好、高温传感器阻值漂了、你一个一个的去排除哈!!!请教高手,如果是这些原因那应该报高压,怎么会跳机呢?
回复
wybbyw
2013年07月13日 18:29:25
5楼
电脑板上面的应急开关坏了啊
回复
suj_982000
2013年08月02日 19:33:46
6楼
板子问题大些,
回复
niumingqi
2013年08月03日 23:44:56
7楼
板子问题 鉴定完兵
回复
s798401268
2013年08月11日 17:42:24
8楼
换主机电路板
回复