不同电压等级的电缆敷设问题?
meishiluguo
2013年07月11日 22:42:29
只看楼主

我现在有2台照明配电箱进线,和3台10kV的电机,这样就有2根380kV的电缆和3根10kV的电缆外带电机的控制电缆,这3种电缆能不能再同一个桥架内敷设?因为只做了一个500乘150的电缆桥架,如果在同一个桥架内敷设,我就在设计说明里面写,中间加隔板,这样可以吗?

我现在有2台照明配电箱进线,和3台10kV的电机,这样就有2根380kV的电缆和3根10kV的电缆外带电机的控制电缆,这3种电缆能不能再同一个桥架内敷设?因为只做了一个500乘150的电缆桥架,如果在同一个桥架内敷设,我就在设计说明里面写,中间加隔板,这样可以吗?
免费打赏
开心老爸
2013年07月12日 09:31:58
2楼
没问题的。你可以查查《电力工程电缆设计规范》
回复
david200901050
2013年07月12日 09:42:56
3楼
学习啦;谢谢