低压万能断路器莫名跳闸现象
shuguang688
2013年07月11日 17:38:06
只看楼主

本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑 请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过

本帖最后由 shuguang688 于 2013-7-11 17:40 编辑

请高手们分析给一哈,NA1-4000万能断路器总是莫名其妙跳闸,跳闸时,其控制器复位键弹出,别无其他报警灯亮,复位后即可合闸。几次之后,万能断路器控制器部分所有数据均不显示,检测电流及工作灯也不显示,跳闸后复位即可合闸,忘师傅们指点迷津。谢过

0709_5.jpg

免费打赏
鸭江绿水
2013年07月11日 20:36:56
2楼
拿大顶看的。很清楚。
回复
lingxuct
2013年07月12日 09:43:30
3楼
指示:L3=134A
回复
mhs
2013年07月12日 10:46:22
4楼
正泰设备,找设备生产商来检修。
回复
sjg9876
2013年07月12日 11:24:41
5楼
你的下级负载是不是短路,或者冲击电流大于万能断路器电流,排除这2个原因的话,是断路器有问题了找厂家,否者你被厂家吐槽,槽死你了
:lol
回复
hehua0313
2013年07月14日 10:10:52
6楼
断路器的智能控制器坏了。厂家更换
回复
wboy8759
2013年07月14日 12:20:19
7楼
如果开关下面接有较大的谐波源负荷(如整流器、变频器等)则有可能是谐波干扰到电子脱扣器的结果。
回复
jyjjaagd
2013年07月16日 21:50:26
8楼
失压线圈的问题
回复
zsphn6666
2013年07月18日 09:02:36
9楼
控制器有问题,找厂家。
回复