焓差法空调性能测试中静压箱的问题
lzy3090613067
2013年07月11日 14:54:37
来自于制冷技术
只看楼主

想请问下为什么此处设置静压箱,为什么运行时将静压设置为o,根据焓差法测试制冷或者制热能力,通过干湿球可得出焓值,风量的测试与后期的喷嘴,引风机设置有什么关系吗? 求大神指导,越详细越好,刚毕业很多东西不懂,多谢

想请问下为什么此处设置静压箱,为什么运行时将静压设置为o,根据焓差法测试制冷或者制热能力,通过干湿球可得出焓值,风量的测试与后期的喷嘴,引风机设置有什么关系吗?
求大神指导,越详细越好,刚毕业很多东西不懂,多谢
免费打赏
jyhimpossible
2013年12月13日 09:18:00
2楼
学习了,谢谢分享!
回复
a8889929
2013年12月24日 21:04:28
3楼
建议看一下GB/T 17758-2010 ,你的问题我没看懂呵呵
回复
liu2013wang
2013年12月29日 01:14:25
4楼
焓差法测试制冷量=进出风口焓差乘以送风风量;
送风风量需要用焓差实验室的风洞测量;
风量测试时,需要模拟实际使用场景,机组出风静压为0;
通过调零风机,将机组出风口静压调为0,将消除因风箱阻力导致机组测试风量减小;
回复