关于焓差法测试时出现静压波动很大的问题
zsq308
zsq308 Lv.2
2009年07月08日 22:59:57
来自于中央空调
只看楼主

用焓差法测试其能力时,发现其静压波动很大,一般表现为3-5P机型,如果在1-2P机型测试能力时,其静压非常平稳,从中也测试过其运行风速及转速,都非常平稳,请问哪位能帮忙解释下,谢谢!

用焓差法测试其能力时,发现其静压波动很大,一般表现为3-5P机型,如果在1-2P机型测试能力时,其静压非常平稳,从中也测试过其运行风速及转速,都非常平稳,请问哪位能帮忙解释下,谢谢!
免费打赏
hello10401a
2010年08月13日 23:54:29
2楼
去看看喷嘴压差,风速,是否符合要求
回复
genia1986
2013年02月28日 13:58:04
3楼
问题分析原因:
1、3P、5P机型的原因,验证很简单,拿其它实验室测量
2、3P、5P风量大,调零风机此时振动是否很大
3、变频器干扰
4、PID表的P、I、D参数是否未调好

总之,这样的问题要一个一个排除,很多方面都会可能导致波动较大。