请教焓差法实验室的一些问题
xiaoye1265163
2008年09月11日 09:30:34
来自于制冷技术
只看楼主

版主:您好!我是刚入这个行业不久,有许多问题现在弄不懂,现在我在操作焓差法试验室进行压缩机的匹配,但我在焓差室的操作方面还有一些问题和重要环节没有弄懂和理解。请您能否在细节上指导一下。现在有一个问题我暂找不到原因,现在在进行匹配时,出现了一个问题,是空调器的实测冷量曲线一直不能相对平稳,而是一直往上走,趋势很明显。问了一下有经验的人,说是风道漏风或是外测湿球温度不准。现在风道已经处理过了确定不漏,外测湿球温度也效准过了,前天在测试中冷量曲线平稳,在昨天测试中空调室内机没动,室外机把原机的毛细管取掉,外接了毛细管进行调试,开机后曲线一直不稳,5个小时都在上升,风道是前天的没动,今天也看了没问题。现在不知道是那的问题,请大家指点。谢谢!!!

2008年09月12日 16:59:24
2楼
首先看看试验室是否准确。(试验室校正)
工况是否稳定。
是否有温度不均,风路不畅,或采样点不对的问题。或其它设置错误。
一样一样排除。
回复
xiaoye1265163
2008年09月21日 11:28:21
3楼
以上所说的已经全排查过了,都正常,
回复
xiaoye1265163
2008年09月21日 11:33:47
4楼
喷嘴前压差对冷量是否有影响,现在有一个问题,就是静压和喷嘴前压差的压力变送器处的温度的变化对他有没有影响。
因为在同一台空调,在做制热时没有上升,而很稳定。
回复
zxpyzylinshi
2008年09月28日 15:38:58
5楼
换了毛细管有没有关阀进行调试?内接毛细管换外接毛细管是需要重新抽空注气的,注气量是否有问题,还有5个小时都在上升,那一开始的能力是多少?5小时后的能力是多少?是否达到你的测试要求?变化趋势有多快?如果你在期间没有动过任何部件或是实验室已经稳定,那就是实验室取样有问题,看看取样风机中的纱布是不是干了或是插的位置不对!
回复
xiaoye1265163
2008年10月19日 12:41:18
6楼
抽真空,注气量没问题,
从开始到两个小时,上升趋势30瓦左右,从两个小时到第四个小时上升有200到300瓦.
取样风机中的纱布每天都换,经常检查,没什么问题.